Bonjour tout le monde
J'ai effectué une note de calcul sur le logiciel Caneco BT et j'ai remarqué qlq chose qui me semble bizarre, j'ai un transformateur de 1600 KVA Regime IT) qui alimente un TGBT éloigné d'environ 10m du transfo, puis le TGBT alimente un tableau MCC (900KVA) éloigné de 15m. le probleme que j'ai dans Caneco le courant IK3 (Environ 34KA) max au niveau du tableau MCC est inférieur du courant de défaut If max (Environ 47KA) est ce que c'est normale?
Merci
Courant de défaut If Sup a Ik3
- LifeIsOutside
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 14 mars 2018 19:28
- Contact :