Bonjour à tous,
je recherche les normes qui expliquent comment réaliser une installations en isolation renforcée avant les premiers différentiels dans une armoire élec

merci d'avance

Re: norme pour installations classe II

Posté : jeu. 9 janv. 2020 06:31
par RFco
bonjour


dans quel cas?

en domestique?


@+

Re: norme pour installations classe II

Posté : mer. 5 févr. 2020 19:21
par benzou
Désolé pour l attente.
Non en indus

Re: norme pour installations classe II

Posté : ven. 7 févr. 2020 13:47
par RFco
Bonjour

Certainement comme en domestique, donc avec fond isolant.

Mais ce n'est pas ma partie.

@+

Re: norme pour installations classe II

Posté : ven. 7 févr. 2020 20:14
par pericles
bonjour,

voir la norme NF C15-100
- 412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée
- 558 Ensembles d'appareillage

et la documentation constructeurs
cahier atelier NF EN 61439-1 et 2 Legrand
règles de construction des ensembles à isolation totale
https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... pdf#page=8

cordialement
pericles

voir aussi le catalogue Hager : K-normes, outil et assistance
locaux recevant des travailleurs page K6
Classe II
textes applicables :

NF C15-100 412
décret du 14 novembre 1988 article 36

le lien catalogue: https://pdf.hager.com/html/catalogue_hager_FR_pdf_262/

Re: norme pour installations classe II

Posté : dim. 9 févr. 2020 21:52
par benzou
Super documents !! Exactement ce que je cherchais !!! Merci