Posté : mer. 8 janv. 2020 16:59
par benzou
Bonjour à tous,
je recherche les normes qui expliquent comment réaliser une installations en isolation renforcée avant les premiers différentiels dans une armoire élec
merci d'avance
Re: norme pour installations classe II
Posté : jeu. 9 janv. 2020 06:31
par RFco
bonjour
dans quel cas?
en domestique?
@+
Re: norme pour installations classe II
Posté : mer. 5 févr. 2020 19:21
par benzou
Désolé pour l attente.
Non en indus
Re: norme pour installations classe II
Posté : ven. 7 févr. 2020 13:47
par RFco
Bonjour
Certainement comme en domestique, donc avec fond isolant.
Mais ce n'est pas ma partie.
@+
Re: norme pour installations classe II
Posté : ven. 7 févr. 2020 20:14
par pericles
bonjour,
voir la norme NF C15-100
- 412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée
- 558 Ensembles d'appareillage
et la documentation constructeurs
cahier atelier NF EN 61439-1 et 2 Legrand
règles de construction des ensembles à isolation totale
https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... pdf#page=8
cordialement
pericles
voir aussi le catalogue Hager : K-normes, outil et assistance
locaux recevant des travailleurs page K6
Classe II
textes applicables :
NF C15-100 412
décret du 14 novembre 1988 article 36
le lien catalogue:
https://pdf.hager.com/html/catalogue_hager_FR_pdf_262/
Re: norme pour installations classe II
Posté : dim. 9 févr. 2020 21:52
par benzou
Super documents !! Exactement ce que je cherchais !!! Merci