norme pour installations classe II

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 146
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

norme pour installations classe II

Message par benzou » mer. 8 janv. 2020 16:59

Bonjour à tous,
je recherche les normes qui expliquent comment réaliser une installations en isolation renforcée avant les premiers différentiels dans une armoire élec

merci d'avance

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6618
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: norme pour installations classe II

Message par RFco » jeu. 9 janv. 2020 06:31

bonjour


dans quel cas?

en domestique?


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 146
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Re: norme pour installations classe II

Message par benzou » mer. 5 févr. 2020 19:21

Désolé pour l attente.
Non en indus

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6618
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: norme pour installations classe II

Message par RFco » ven. 7 févr. 2020 13:47

Bonjour

Certainement comme en domestique, donc avec fond isolant.

Mais ce n'est pas ma partie.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

pericles
Expert
Expert
Messages : 948
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: norme pour installations classe II

Message par pericles » ven. 7 févr. 2020 20:14

bonjour,

voir la norme NF C15-100
- 412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée
- 558 Ensembles d'appareillage

et la documentation constructeurs
cahier atelier NF EN 61439-1 et 2 Legrand
règles de construction des ensembles à isolation totale
https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... pdf#page=8

cordialement
pericles

voir aussi le catalogue Hager : K-normes, outil et assistance
locaux recevant des travailleurs page K6
Classe II
textes applicables :

NF C15-100 412
décret du 14 novembre 1988 article 36

le lien catalogue: https://pdf.hager.com/html/catalogue_hager_FR_pdf_262/

Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 146
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Re: norme pour installations classe II

Message par benzou » dim. 9 févr. 2020 21:52

Super documents !! Exactement ce que je cherchais !!! Merci

Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »