Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par halimo » lun. 30 déc. 2019 17:37

Bonjour messieurs,
Je constate que pour les luminaires d'éclairage public il existe la classe 1 et 2
Je me pose la question : Quand est ce on doit opter pour la classe 2 ?

Merci

Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1102
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par Didier62 » mar. 31 déc. 2019 11:29

bonjour,

qu'appelez-vous luminaire d'éclairage "public" ?

pour le logement , on met du classe 2 suivant l'endroit (salle de bain ou autres)
pour le tertiaire , en remplacement d'appareil quand le fil V/J n'est pas disponible

en éclairage public (rue, passage piétonnier) , je n'ai vu que du classe 1.

en espérant avoir répondu à votre question et en attente d'autres avis

cdlt

Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par halimo » mar. 31 déc. 2019 11:50

Bonjour ,

Je parle du luminaire LED ?

Merci

pericles
Expert
Expert
Messages : 948
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par pericles » mar. 31 déc. 2019 17:32

bonjour,
les luminaires sont de classe II (article 701.3.1 de la norme NF C17-200) s'ils sont placés sur les mêmes supports que la distribution publique.

Voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/ILFpE7RD4K4
cordialement
pericles

Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par halimo » mar. 31 déc. 2019 21:28

Merci beaucoup messieurs ,
et en ce qui concerne les luminaires LED posé sur les candélabres et dediés à l'éclairage Public c'est bien l'éclairage public.
En effet, C'est un projet de passage des lumunaires d'éclairage public type SHP et IM aux luminaires type LED avec driver
et c'est à ce point que je pose la question ?
est ce que la classe 2 pour le luminaire LED est exigé par la norme et pouquoi ? ou on a le choix entre la classe 1 et 2

Merci pour vos réponses

Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par halimo » ven. 3 janv. 2020 11:17

Bonjour messieurs,

Ce que j'ai pu trouver à conformer SVP de votre part :
_ Si le boitier de raccordement pied de candélabre contient un fusible ou disjoncteur Le luminaire doit être de classe 2 et le candélabre mis à la terre

_ Si le boitier de raccordement pied de candélabre contient un disjoncteur différentièl Le luminaire sera de classe 1et le candélabre mis à la terre
Qu'en pensez vous ?

Cordialement

pericles
Expert
Expert
Messages : 948
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par pericles » ven. 3 janv. 2020 22:56

bonsoir,

la réponse aux deux questions est oui, pour un schéma TT.

Les règles de protection d’une installation d’éclairage extérieur dépendent de la classe des luminaires (I ou II).

Voir la réglementation contre les chocs électriques
http://www.connection-protection.fr/fr/ ... lectriques

voir le mémo ci-joint avec les liens https://www.cjoint.com/c/JAduTLU7jf4

cordialement
pericles

Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par halimo » lun. 6 janv. 2020 11:14

Bonsoir,

Merci beaucoup pour votre soutien

Cordialement

Avatar du membre
Samia2
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 17 déc. 2019 07:35

Re: Luminaire Eclairage Public avec classe d'isolement 2

Message par Samia2 » ven. 17 janv. 2020 08:31

Bonjour,
Sur votre sujet luminaire éclairage public avec classe d’isolement 2, si vous ne possédez pas les compétences nécessaires pour le faire vous-même, faites appel à un professionnel !

Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »