bonsoir,
Dans la phrase "la boucle de défaut est constituée d'éléments galvaniques" dans un schéma de liaison à la terre pour calculer le courant de défaut : que signifie "éléments galvaniques"?
bonne soirée
ÉLÉMENTS GALVANIQUES
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: ÉLÉMENTS GALVANIQUES
Bonjour,
Voir par exemple C15-100 312.2.1 (généralités sur le schéma TN, commentaire):
"Dans ces schémas, la boucle de défaut étant constituée d'éléments galvaniques (conducteurs actifs et conducteurs de protection), tout courant de défaut franc phase-masse devient un courant de court-circuit".
Donc il s'agit d'une conduction par des métaux dont la résistivité est faible, contrairement à ce que l'on peut rencontrer en TT par exemple.
Cordialement
Voir par exemple C15-100 312.2.1 (généralités sur le schéma TN, commentaire):
"Dans ces schémas, la boucle de défaut étant constituée d'éléments galvaniques (conducteurs actifs et conducteurs de protection), tout courant de défaut franc phase-masse devient un courant de court-circuit".
Donc il s'agit d'une conduction par des métaux dont la résistivité est faible, contrairement à ce que l'on peut rencontrer en TT par exemple.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 79 invités