ÉLÉMENTS GALVANIQUES

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Avatar du membre
edfhelp
Passionné
Passionné
Messages : 162
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11

ÉLÉMENTS GALVANIQUES

Message par edfhelp » lun. 11 nov. 2019 21:58

bonsoir,

Dans la phrase "la boucle de défaut est constituée d'éléments galvaniques" dans un schéma de liaison à la terre pour calculer le courant de défaut : que signifie "éléments galvaniques"?

bonne soirée

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4310
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: ÉLÉMENTS GALVANIQUES

Message par Candela » jeu. 14 nov. 2019 18:07

Bonjour,
Voir par exemple C15-100 312.2.1 (généralités sur le schéma TN, commentaire):
"Dans ces schémas, la boucle de défaut étant constituée d'éléments galvaniques (conducteurs actifs et conducteurs de protection), tout courant de défaut franc phase-masse devient un courant de court-circuit".
Donc il s'agit d'une conduction par des métaux dont la résistivité est faible, contrairement à ce que l'on peut rencontrer en TT par exemple.
Cordialement

Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »