Bonjour à tous,
Je m'inscrit car je rencontre une difficulté.
J'ai posé un analyseur de réseau sous un disjoncteur ( Schéma TNC) qui alimente un gros Tableau divisionnaire d'un laboratoire avec beaucoup d'équipement sensibles (chromato ....) .
Cette pose d'analyseur est réalisée car les utilisateurs se plaignent de "dysfonctionnement".
Le schéma est TNC sur la distribution et bien sûr est éclaté en TNS sur les conducteurs inférieurs ou égales à 16 mm².
Mon taux de distorsion en tension globale est inférieur à 3%, enregistrement sur 7 jours.
Cependant les harmoniques en courant rang 3,5,7 sont bien présents sur chaque phase, à peu près 10 % en moyenne sur 7 jours, sachant que lorsque l'installation est inutilisée (la nuit) les harmoniques 3 montent à 25% mais sur des intensités utilisées de l'ordre de 6 Ampères donc ces fortes harmoniques peuvent être négligées.
Ma question:
Je lis beaucoup que le TNC est déconseillé pour des équipements sensibles, mais je comprend pas la raison et les explications.
Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre le phénomène ce serait sympa, merci !
TNC et harmoniques
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: TNC et harmoniques
Bonjour,
Une explication dans cet extrait du CT 173 Schneider:
Une explication dans cet extrait du CT 173 Schneider:
CordialementFace aux harmoniques
Le TN-C est à éviter car les harmoniques de
rang 3 et multiples de 3 circulent dans le PEN
(en plus du courant de neutre) et font que celui-ci
ne peut être utilisé comme référence de potentiel
pour les systèmes électroniques communicants
(systèmes à intelligence répartie).
De plus si le PEN est relié aux structures métalliques,
celles-ci, ainsi que les câbles électriques,
deviennent des perturbateurs électromagnétiques.
Nota
Le TNC-S (TN-S en aval d’un TN-C) est aussi à
éviter même si les risques sont plus faibles.
Re: TNC et harmoniques
Merci pour ta réponse, je comprend bien ce qui est écrit, mais j'ai toujours du mal à visualiser schématiquement le phénomène.
Vraiment sympa ce forum, j'y lis beaucoup de choses, les gens sont plus calés
Vraiment sympa ce forum, j'y lis beaucoup de choses, les gens sont plus calés
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités