Tension entre le neutre et la terre

Posté : mer. 14 janv. 2009 01:14
par cruze
Bonjour,

En faisant des mesures de tension dans une maison que je souhaite acheter, j'obtiens les résultats suivants :
- neutre - terre : 230 V
- neutre - phase : 0V
- phase - terre : 0V

Je m'attendais plutôt à 0V, 230V et 230V (en suivant l'ordre ci dessus).
Que penser de ces résultats ?
Je ne trouve pas ça très rassurant...

Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ça me rendrais bien service.

D'avance merci.

Laurent.

PS : Je me suis peut-être trompé de rubrique pour poster mon message, si c'est le cas je le reposte mais il faudra me dire où ;-)

Re: Tension entre le neutre et la terre

Posté : mer. 14 janv. 2009 14:40
par pinss67
Bonjour

Voici les "vrais" valeurs que vous devriez retrouver

phase-terre......... 230 V
phase neutre....... 230 V
neutre terre ....... 0 V

La tension 0 volt entre phase/neutre me semble pas possible dans la mesure ou aucun appareil ne fonctionnerait... (hors tension)
Pour la tension entre neutre/terre vous avez certainement une inversion des conducteurs actifs

Avez vous des dispositifs différentiels?
L'installation actuelle fonctionne t-elle?

Re: Tension entre le neutre et la terre

Posté : ven. 23 janv. 2009 17:37
par vroum19
bonjour,
il se peut que sur le réseau edf le neutre soit mal brancher ( sur la phase ).
et que la phase soit couper.
voir avec erdf.
vroum19