Bonjour,
je souhaite utiliser un transformateur de secours pour mon installation en attendant que le transformateur en panne soit réparé.
Toutefois, j'ai le problème suivant :
Transformateur actuel YNy0
Transformateur de secours disponible YNd11
Quelles sont les modifications à faire côté basse tension pour que je puisse mettre ce transformateur à la place ?
Merci
changement de transformateur
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: changement de transformateur
Bonjour,
Ils sont bizarres, vos transfos! On dirait des élévateurs...
La seule différence que je voie, c'est que l'impédance homopolaire du transfo Yd sera beaucoup plus faible (:10 à 15 en général), ce qui entraîne un If beaucoup plus élevé. En général, dans ce sens cela ne pose guère de problèmes, mais une petite vérification serait utile.
Je ne peux en dire plus, sans connaître l'installation.
Cordialement
Ils sont bizarres, vos transfos! On dirait des élévateurs...
La seule différence que je voie, c'est que l'impédance homopolaire du transfo Yd sera beaucoup plus faible (:10 à 15 en général), ce qui entraîne un If beaucoup plus élevé. En général, dans ce sens cela ne pose guère de problèmes, mais une petite vérification serait utile.