Re: Pour un hopital TN ou TNS
Posté : mar. 19 juin 2018 11:29
Oui on peut l'appliquer aux hopitaux.frekdz a écrit : ↑lun. 18 juin 2018 11:58bonjour;Mckallowey a écrit : ↑lun. 18 juin 2018 11:27 Bonjour,
J'ai un peu de mal à comprendre ...
Le TN est un schéma de liaison à la terre de manière générale et le TNS résulte d'un TN avec le neutre séparé du PE.
Il faut être plus précis. Mais je pense que vous voulez parler de TNC.
Si c'est le cas, on ne peut pas mettre de TNC en aval du TNS, c'est interdit. Le contraire est cependant possible.
Cdlt
oui effectivement le schéma de départ est TN-C; je passe au TN-S pour les circuits terminaux (éclairage; prises de courant et les faible force motrice.
je sais que cette configurations est faisable; mais je veux savoir si elle s applique au hôpitaux.
crdl
Ok, après comme je vous dit, il est interdit d'utiliser du TNC en aval du TNS. Et ça c'est partout, pas que dans les hôpitaux.
Pour info, si vous utilisez du TNC, pas de traversée dans des locaux ou emplacement à risques d'incendie ou d'explosion.