Pour un hopital TN ou TNS
Pour un hopital TN ou TNS
Bonjour;
Je suis entrain de réaliser une étude pour la partie courant fort pour un hopital; et je me demande si je peut utilisé le regime TN ou lieu de TN-S pour la distribution basse tension.
cordialement.
Je suis entrain de réaliser une étude pour la partie courant fort pour un hopital; et je me demande si je peut utilisé le regime TN ou lieu de TN-S pour la distribution basse tension.
cordialement.
Re: Pour un hopital TN ou TNS
bonjour,
par le passé, j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux , le régime de neutre était en IT
il y a souvent un personnel de maintenance dans ces lieux
cdlt.
par le passé, j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux , le régime de neutre était en IT
il y a souvent un personnel de maintenance dans ces lieux
cdlt.
Re: Pour un hopital TN ou TNS
bonjour;
le régime IT est utilisé uniquement pour les salles opératoires ou soins intensif; pour cette partie de l'installation j'ai pas de problèmes.
le régime IT est utilisé uniquement pour les salles opératoires ou soins intensif; pour cette partie de l'installation j'ai pas de problèmes.
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Pour un hopital TN ou TNS
Bonjour,
J'ai un peu de mal à comprendre ...
Le TN est un schéma de liaison à la terre de manière générale et le TNS résulte d'un TN avec le neutre séparé du PE.
Il faut être plus précis. Mais je pense que vous voulez parler de TNC.
Si c'est le cas, on ne peut pas mettre de TNC en aval du TNS, c'est interdit. Le contraire est cependant possible.
Cdlt
J'ai un peu de mal à comprendre ...
Le TN est un schéma de liaison à la terre de manière générale et le TNS résulte d'un TN avec le neutre séparé du PE.
Il faut être plus précis. Mais je pense que vous voulez parler de TNC.
Si c'est le cas, on ne peut pas mettre de TNC en aval du TNS, c'est interdit. Le contraire est cependant possible.
Cdlt
Re: Pour un hopital TN ou TNS
bonjour;Mckallowey a écrit : ↑lun. 18 juin 2018 11:27 Bonjour,
J'ai un peu de mal à comprendre ...
Le TN est un schéma de liaison à la terre de manière générale et le TNS résulte d'un TN avec le neutre séparé du PE.
Il faut être plus précis. Mais je pense que vous voulez parler de TNC.
Si c'est le cas, on ne peut pas mettre de TNC en aval du TNS, c'est interdit. Le contraire est cependant possible.
Cdlt
oui effectivement le schéma de départ est TN-C; je passe au TN-S pour les circuits terminaux (éclairage; prises de courant et les faible force motrice.
je sais que cette configurations est faisable; mais je veux savoir si elle s applique au hôpitaux.
crdl
Re: Pour un hopital TN ou TNS
je ne veux pas changer le régime du neutre! le régime est TN-S et je me demande si je peut utilisé le TN-C afin d’économisé la câblerie et les disjoncteurs (utilisation des disjoncteur 3P ou lieu de 4P)
crdl
Re: Pour un hopital TN ou TNS
Bonjour
avec ce lien il y a peut etre ce que tu cherhche
http://fr.electrical-installation.org/f ... ,_TN_et_IT
Cordialement
avec ce lien il y a peut etre ce que tu cherhche
http://fr.electrical-installation.org/f ... ,_TN_et_IT
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pour un hopital TN ou TNS
Bonjour,
En complément, voici la copie des pages concernant les SLT issues des annexes d'un document officiel du Ministère de la Santé "Sûreté électrique des Etablissements de Santé".
A ma connaissance, la seule contre indication de schéma TNC serait l'élévation possible* de potentiel du PEN lors d'un défaut, celui-ci se traduisant par un court-circuit.
Le court-circuit peut entraîner des perturbations sur des canalisations proches (courants faibles notamment).
Il convient d'y veiller et, peut-être, de ne pas trop allonger la partie TN-C.
Voir les commentaires dans cet article
Cordialement
*due à la chute de tension, d'où la nécessité de multiplier les points d'interconnexion
En complément, voici la copie des pages concernant les SLT issues des annexes d'un document officiel du Ministère de la Santé "Sûreté électrique des Etablissements de Santé".
A ma connaissance, la seule contre indication de schéma TNC serait l'élévation possible* de potentiel du PEN lors d'un défaut, celui-ci se traduisant par un court-circuit.
Le court-circuit peut entraîner des perturbations sur des canalisations proches (courants faibles notamment).
Il convient d'y veiller et, peut-être, de ne pas trop allonger la partie TN-C.
Voir les commentaires dans cet article
Cordialement
*due à la chute de tension, d'où la nécessité de multiplier les points d'interconnexion