Je suis entrain de réaliser une étude pour la partie courant fort pour un hopital; et je me demande si je peut utilisé le regime TN ou lieu de TN-S pour la distribution basse tension.
cordialement.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Pour un hopital TN ou TNS

Message par Didier62 »

bonjour,

par le passé, j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux , le régime de neutre était en IT
il y a souvent un personnel de maintenance dans ces lieux

cdlt.
Avatar du membre
frekdz
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : lun. 18 juin 2018 10:14
Contact :

Re: Pour un hopital TN ou TNS

Message par frekdz »

bonjour;
le régime IT est utilisé uniquement pour les salles opératoires ou soins intensif; pour cette partie de l'installation j'ai pas de problèmes.
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: Pour un hopital TN ou TNS

Message par Mckallowey »

Bonjour,

J'ai un peu de mal à comprendre ...

Le TN est un schéma de liaison à la terre de manière générale et le TNS résulte d'un TN avec le neutre séparé du PE.

Il faut être plus précis. Mais je pense que vous voulez parler de TNC.
Si c'est le cas, on ne peut pas mettre de TNC en aval du TNS, c'est interdit. Le contraire est cependant possible.

Cdlt
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Pour un hopital TN ou TNS

Message par Didier62 »

bonjour,
frekdz a écrit : lun. 18 juin 2018 10:57 bonjour;
le régime IT est utilisé uniquement pour les salles opératoires ou soins intensif; pour cette partie de l'installation j'ai pas de problèmes.
dans ce cas, pourquoi voulez vous changer de régime de neutre ?

cdlt
Avatar du membre
frekdz
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : lun. 18 juin 2018 10:14
Contact :

Re: Pour un hopital TN ou TNS

Message par frekdz »

Mckallowey a écrit : lun. 18 juin 2018 11:27 Bonjour,

J'ai un peu de mal à comprendre ...

Le TN est un schéma de liaison à la terre de manière générale et le TNS résulte d'un TN avec le neutre séparé du PE.

Il faut être plus précis. Mais je pense que vous voulez parler de TNC.
Si c'est le cas, on ne peut pas mettre de TNC en aval du TNS, c'est interdit. Le contraire est cependant possible.

Cdlt
bonjour;
oui effectivement le schéma de départ est TN-C; je passe au TN-S pour les circuits terminaux (éclairage; prises de courant et les faible force motrice.
je sais que cette configurations est faisable; mais je veux savoir si elle s applique au hôpitaux.
crdl
Avatar du membre
frekdz
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : lun. 18 juin 2018 10:14
Contact :

Re: Pour un hopital TN ou TNS

Message par frekdz »

Didier62 a écrit : lun. 18 juin 2018 11:44 bonjour,
frekdz a écrit : lun. 18 juin 2018 10:57 bonjour;
le régime IT est utilisé uniquement pour les salles opératoires ou soins intensif; pour cette partie de l'installation j'ai pas de problèmes.
dans ce cas, pourquoi voulez vous changer de régime de neutre ?

cdlt
je ne veux pas changer le régime du neutre! le régime est TN-S et je me demande si je peut utilisé le TN-C afin d’économisé la câblerie et les disjoncteurs (utilisation des disjoncteur 3P ou lieu de 4P)
crdl
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Pour un hopital TN ou TNS

Message par Emine »

Bonjour

avec ce lien il y a peut etre ce que tu cherhche

http://fr.electrical-installation.org/f ... ,_TN_et_IT

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Pour un hopital TN ou TNS

Message par Candela »

Bonjour,
En complément, voici la copie des pages concernant les SLT issues des annexes d'un document officiel du Ministère de la Santé "Sûreté électrique des Etablissements de Santé".
A ma connaissance, la seule contre indication de schéma TNC serait l'élévation possible* de potentiel du PEN lors d'un défaut, celui-ci se traduisant par un court-circuit.
Le court-circuit peut entraîner des perturbations sur des canalisations proches (courants faibles notamment).
Il convient d'y veiller et, peut-être, de ne pas trop allonger la partie TN-C.
Voir les commentaires dans cet article
Cordialement

*due à la chute de tension, d'où la nécessité de multiplier les points d'interconnexion
Avatar du membre
frekdz
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : lun. 18 juin 2018 10:14
Contact :

Re: Pour un hopital TN ou TNS

Message par frekdz »

bonjour;
Merci bien.
crdl