Bonjour à vous tous,
Dans une usine nous voulons passer du régime TT en régime TN et je voudrais savoir les étapes à suivre pour assurer le bon passage, et quels sont vos conceils concernant ce sujet
je vous serai très reconnaissante si vous pouvez répondre à mes questions
merci d'avance
passage du régime TT vers TN
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: passage du régime TT vers TN
Bonsoir,
Il serait intéressant de nous préciser ce qui motive cette modification. Par exemple (autres motivations possibles):
-le réseau est vétuste et nécessite une mise en conformité.
-les réseau est en état, mais la sélectivité est mauvaise et les coupures sont très perturbantes
-le process entraîne de nombreux défauts d'isolement, les protections sont trop sensibles
-des harmoniques perturbent les DDR
Il est probable que l'adoption du nouveau régime entraîne la réfection totale du réseau des mises à la terre, et, dans une moindre mesure, des conducteurs actifs.
Le bon côté, c'est que vous pouvez (si ces parties sont correctes) maintenir, à volonté, des circuits terminaux en TT et ainsi prendre le temps (et assurer le côté finances) de modifier la totalité.
Il faudrait aussi préciser quelle est l'ossature du réseau et son importance: tarif "jaune" (ancienne appellation), ou "vert" (id), et dans ce cas nombre de transfos, avec une idée des distances. Ceci afin d'apprécier au mieux les difficultés.
Y a-t-il urgence? (rapport défavorable de l'OC, mise en demeure de l'Inspection du Travail). Pout l'ensemble, ou une partie?
Cordialement
Il serait intéressant de nous préciser ce qui motive cette modification. Par exemple (autres motivations possibles):
-le réseau est vétuste et nécessite une mise en conformité.
-les réseau est en état, mais la sélectivité est mauvaise et les coupures sont très perturbantes
-le process entraîne de nombreux défauts d'isolement, les protections sont trop sensibles
-des harmoniques perturbent les DDR
Il est probable que l'adoption du nouveau régime entraîne la réfection totale du réseau des mises à la terre, et, dans une moindre mesure, des conducteurs actifs.
Le bon côté, c'est que vous pouvez (si ces parties sont correctes) maintenir, à volonté, des circuits terminaux en TT et ainsi prendre le temps (et assurer le côté finances) de modifier la totalité.
Il faudrait aussi préciser quelle est l'ossature du réseau et son importance: tarif "jaune" (ancienne appellation), ou "vert" (id), et dans ce cas nombre de transfos, avec une idée des distances. Ceci afin d'apprécier au mieux les difficultés.
Y a-t-il urgence? (rapport défavorable de l'OC, mise en demeure de l'Inspection du Travail). Pout l'ensemble, ou une partie?
Cordialement
Re: passage du régime TT vers TN
Même question pour moi mais avec une échelle beaucoup plus modeste et moins d'installation!enimiste a écrit : ↑ven. 27 avr. 2018 11:05 Bonjour à vous tous,
Dans une usine nous voulons passer du régime TT en *********** régime TN et je voudrais savoir les étapes à suivre pour assurer le bon passage, et quels sont vos conceils concernant ce sujet
je vous serai très reconnaissante si vous pouvez répondre à mes questions
merci d'avance
Merci!
Modifié en dernier par Candela le dim. 24 mars 2019 21:37, modifié 1 fois.
Raison : Suppression du lien publicitaire voir Charte du forum
Raison : Suppression du lien publicitaire voir Charte du forum
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités