Utilité de distribution du neutre en MT

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
RAZZOUKI
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : jeu. 18 janv. 2018 11:23
Contact :

Utilité de distribution du neutre en MT

Message par RAZZOUKI »

Bonjour,
S'il vous plait j'ai un transformateur HT/MT secondaire couplé en étoile je veux savoir l'utilité de la distribution du neutre en MT, est ce pour la detection des defauts de mise à la terre uniquement ou y-a-t-il d'autres raisons ?
Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Utilité de distribution du neutre en MT

Message par Candela »

Bonjour,
Attention à ne pas confondre:
-neutre sorti: les enroulements secondaires sont couplés en étoile et le point neutre est sorti sur une borne, uniquement pour permettre une mise à la terre (directe, faiblement ou fortement impédante, avec impédance de compensation)
-neutre distribué: le neutre est également sorti, et un conducteur neutre est tiré, comme en BT, avec les conducteurs de phase. Ce système n'a d'intérêt que si l'on veut distribuer de la HT en monophasé. A ma connaissance, cela ne se pratique qu'aux USA, au Canada, en Australie...

Cordialement
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: Utilité de distribution du neutre en MT

Message par Mercure2 »

Re

Voir le lien suivant : pour le document Calcul pratique defaut à la terre
https://www.shf-lhb.org/articles/lhb/[Interdit] ... 936020.pdf

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Avatar du membre
RAZZOUKI
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : jeu. 18 janv. 2018 11:23
Contact :

Re: Utilité de distribution du neutre en MT

Message par RAZZOUKI »

Merci pour vos réponses c'est clair maintenant.
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités