Bonjour,
S'il vous plait j'ai un transformateur HT/MT secondaire couplé en étoile je veux savoir l'utilité de la distribution du neutre en MT, est ce pour la detection des defauts de mise à la terre uniquement ou y-a-t-il d'autres raisons ?
Merci
Utilité de distribution du neutre en MT
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Utilité de distribution du neutre en MT
Bonjour,
Attention à ne pas confondre:
-neutre sorti: les enroulements secondaires sont couplés en étoile et le point neutre est sorti sur une borne, uniquement pour permettre une mise à la terre (directe, faiblement ou fortement impédante, avec impédance de compensation)
-neutre distribué: le neutre est également sorti, et un conducteur neutre est tiré, comme en BT, avec les conducteurs de phase. Ce système n'a d'intérêt que si l'on veut distribuer de la HT en monophasé. A ma connaissance, cela ne se pratique qu'aux USA, au Canada, en Australie...
Cordialement
Attention à ne pas confondre:
-neutre sorti: les enroulements secondaires sont couplés en étoile et le point neutre est sorti sur une borne, uniquement pour permettre une mise à la terre (directe, faiblement ou fortement impédante, avec impédance de compensation)
-neutre distribué: le neutre est également sorti, et un conducteur neutre est tiré, comme en BT, avec les conducteurs de phase. Ce système n'a d'intérêt que si l'on veut distribuer de la HT en monophasé. A ma connaissance, cela ne se pratique qu'aux USA, au Canada, en Australie...
Cordialement
Re: Utilité de distribution du neutre en MT
Re
Voir le lien suivant : pour le document Calcul pratique defaut à la terre
https://www.shf-lhb.org/articles/lhb/[Interdit] ... 936020.pdf
Cordialement
Voir le lien suivant : pour le document Calcul pratique defaut à la terre
https://www.shf-lhb.org/articles/lhb/[Interdit] ... 936020.pdf
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: Utilité de distribution du neutre en MT
Merci pour vos réponses c'est clair maintenant.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 76 invités