Page 1 sur 1
Différentiel 30 ma sur régime IT ?
Posté : mar. 6 févr. 2018 19:41
par florian1980
Bonjour,
suite au passage de l'APAVE ,le technicien m'a signalé un défaut sur un disjoncteur car celui ci n'est pas pourvu d'un différentiel 30 MA pour alimenter des prises . (serveur alimenté par un bandeau de prises)
Nous voulons a tout pris éviter la disjonction du serveur sur ce réseau sensible
Nous sommes sur un régime IT à neutre impédant .
Est qu'il est conseillé de mettre à tort et à travers des différentielles partout mème sur de l'IT ?
Re: Différentiel 30 ma sur régime IT ?
Posté : mer. 7 févr. 2018 10:49
par Candela
Bonjour,
florian1980 a écrit : ↑mar. 6 févr. 2018 19:41
Est qu'il est conseillé de mettre à tort et à travers des différentielles partout mème sur de l'IT ?
Ce n'est pas conseillé, c'est
obligatoire:
411.3.3 Protection complémentaire
En courant alternatif, les circuits terminaux doivent être pourvus d'une protection complémentaire par dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA conformément à 415.1 lorsqu'ils alimentent:
-les socles de prises de courant de courant assigné au plus égal à 32A
...
En IT, le déclenchement au premier défaut d'un DDR 30mA est tout à fait possible (commentaire du 531.2.4.3.1)
Et lorsqu'un deuxième défaut peut affecter des masses interconnectées, il faut un DDR par circuit.
Solutions:
-Alimenter votre serveur par un circuit dédié (liaison permanente sans utiliser de prise)
-utiliser la séparation de circuit (1 seul circuit de préférence)
Cordialement
Re: Différentiel 30 ma sur régime IT ?
Posté : mer. 7 févr. 2018 19:50
par florian1980
Bon ok,
je ne veus justement aucune coupure au premier défaut donc
soit je met un ddr 30 MA de type Asi ( éviter les défauts intempestifs )
soit je branche le serveur en direct sans prise de courant , donc pas de ddr obligatoire
C'est sa ?
Re: Différentiel 30 ma sur régime IT ?
Posté : jeu. 8 févr. 2018 11:39
par Candela
Bonjour,
Oui, c'est bon.
Les DDR "Si" ont une plage de fonctionnement réduite (0,7 à 1x la sensibilité au lieu de 0,5 à 1), ce qui compense la plus grande sensibilité aux courants de fuite du schéma IT.
Voir
ce document Annexe3 p 29-30.
Cordialement
Re: Différentiel 30 ma sur régime IT ?
Posté : jeu. 8 févr. 2018 12:03
par florian1980
OK je te remercie pour les infos