Bonjour,
suite au passage de l'APAVE ,le technicien m'a signalé un défaut sur un disjoncteur car celui ci n'est pas pourvu d'un différentiel 30 MA pour alimenter des prises . (serveur alimenté par un bandeau de prises)
Nous voulons a tout pris éviter la disjonction du serveur sur ce réseau sensible
Nous sommes sur un régime IT à neutre impédant .
Est qu'il est conseillé de mettre à tort et à travers des différentielles partout mème sur de l'IT ?
Différentiel 30 ma sur régime IT ?
- florian1980
- De passage
- Messages : 38
- Enregistré le : jeu. 3 nov. 2016 20:44
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Différentiel 30 ma sur régime IT ?
Bonjour,
411.3.3 Protection complémentaire
En courant alternatif, les circuits terminaux doivent être pourvus d'une protection complémentaire par dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA conformément à 415.1 lorsqu'ils alimentent:
-les socles de prises de courant de courant assigné au plus égal à 32A
...
En IT, le déclenchement au premier défaut d'un DDR 30mA est tout à fait possible (commentaire du 531.2.4.3.1)
Et lorsqu'un deuxième défaut peut affecter des masses interconnectées, il faut un DDR par circuit.
Solutions:
-Alimenter votre serveur par un circuit dédié (liaison permanente sans utiliser de prise)
-utiliser la séparation de circuit (1 seul circuit de préférence)
Cordialement
Ce n'est pas conseillé, c'est obligatoire:florian1980 a écrit : ↑mar. 6 févr. 2018 19:41 Est qu'il est conseillé de mettre à tort et à travers des différentielles partout mème sur de l'IT ?
411.3.3 Protection complémentaire
En courant alternatif, les circuits terminaux doivent être pourvus d'une protection complémentaire par dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA conformément à 415.1 lorsqu'ils alimentent:
-les socles de prises de courant de courant assigné au plus égal à 32A
...
En IT, le déclenchement au premier défaut d'un DDR 30mA est tout à fait possible (commentaire du 531.2.4.3.1)
Et lorsqu'un deuxième défaut peut affecter des masses interconnectées, il faut un DDR par circuit.
Solutions:
-Alimenter votre serveur par un circuit dédié (liaison permanente sans utiliser de prise)
-utiliser la séparation de circuit (1 seul circuit de préférence)
Cordialement
- florian1980
- De passage
- Messages : 38
- Enregistré le : jeu. 3 nov. 2016 20:44
- Contact :
Re: Différentiel 30 ma sur régime IT ?
Bon ok,
je ne veus justement aucune coupure au premier défaut donc
soit je met un ddr 30 MA de type Asi ( éviter les défauts intempestifs )
soit je branche le serveur en direct sans prise de courant , donc pas de ddr obligatoire
C'est sa ?
je ne veus justement aucune coupure au premier défaut donc
soit je met un ddr 30 MA de type Asi ( éviter les défauts intempestifs )
soit je branche le serveur en direct sans prise de courant , donc pas de ddr obligatoire
C'est sa ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Différentiel 30 ma sur régime IT ?
Bonjour,
Oui, c'est bon.
Les DDR "Si" ont une plage de fonctionnement réduite (0,7 à 1x la sensibilité au lieu de 0,5 à 1), ce qui compense la plus grande sensibilité aux courants de fuite du schéma IT.
Voir ce document Annexe3 p 29-30.
Cordialement
Oui, c'est bon.
Les DDR "Si" ont une plage de fonctionnement réduite (0,7 à 1x la sensibilité au lieu de 0,5 à 1), ce qui compense la plus grande sensibilité aux courants de fuite du schéma IT.
Voir ce document Annexe3 p 29-30.
Cordialement
- florian1980
- De passage
- Messages : 38
- Enregistré le : jeu. 3 nov. 2016 20:44
- Contact :
Re: Différentiel 30 ma sur régime IT ?
OK je te remercie pour les infos
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 68 invités