Différentiel 30 ma sur régime IT ?

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
florian1980
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : jeu. 3 nov. 2016 20:44
Contact :

Différentiel 30 ma sur régime IT ?

Message par florian1980 »

Bonjour,
suite au passage de l'APAVE ,le technicien m'a signalé un défaut sur un disjoncteur car celui ci n'est pas pourvu d'un différentiel 30 MA pour alimenter des prises . (serveur alimenté par un bandeau de prises)
Nous voulons a tout pris éviter la disjonction du serveur sur ce réseau sensible
Nous sommes sur un régime IT à neutre impédant .

Est qu'il est conseillé de mettre à tort et à travers des différentielles partout mème sur de l'IT ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Différentiel 30 ma sur régime IT ?

Message par Candela »

Bonjour,
florian1980 a écrit : mar. 6 févr. 2018 19:41 Est qu'il est conseillé de mettre à tort et à travers des différentielles partout mème sur de l'IT ?
Ce n'est pas conseillé, c'est obligatoire:
411.3.3 Protection complémentaire
En courant alternatif, les circuits terminaux doivent être pourvus d'une protection complémentaire par dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA conformément à 415.1 lorsqu'ils alimentent:
-les socles de prises de courant de courant assigné au plus égal à 32A
...

En IT, le déclenchement au premier défaut d'un DDR 30mA est tout à fait possible (commentaire du 531.2.4.3.1)
Et lorsqu'un deuxième défaut peut affecter des masses interconnectées, il faut un DDR par circuit.
Solutions:
-Alimenter votre serveur par un circuit dédié (liaison permanente sans utiliser de prise)
-utiliser la séparation de circuit (1 seul circuit de préférence)

Cordialement
Avatar du membre
florian1980
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : jeu. 3 nov. 2016 20:44
Contact :

Re: Différentiel 30 ma sur régime IT ?

Message par florian1980 »

Bon ok,
je ne veus justement aucune coupure au premier défaut donc
soit je met un ddr 30 MA de type Asi ( éviter les défauts intempestifs )
soit je branche le serveur en direct sans prise de courant , donc pas de ddr obligatoire

C'est sa ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Différentiel 30 ma sur régime IT ?

Message par Candela »

Bonjour,
Oui, c'est bon.
Les DDR "Si" ont une plage de fonctionnement réduite (0,7 à 1x la sensibilité au lieu de 0,5 à 1), ce qui compense la plus grande sensibilité aux courants de fuite du schéma IT.
Voir ce document Annexe3 p 29-30.

Cordialement
Avatar du membre
florian1980
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : jeu. 3 nov. 2016 20:44
Contact :

Re: Différentiel 30 ma sur régime IT ?

Message par florian1980 »

OK je te remercie pour les infos
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 76 invités