MALT du Poste préfabriqué

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
YOUNES
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 21 nov. 2017 12:01
Contact :

MALT du Poste préfabriqué

Message par YOUNES »

Bonjour
J'ai un poste préfabriqué (400KVA) en immeuble (en REZ DE CHAUSSÉE)
Comment je passe la boucle en fond de fouille sachant qu'il y a un Sous sol?
J'ai une autre question est ce que je peux mettre le TGBT et le TGS dans le même local technique?
Merci infiniment
Modifié en dernier par YOUNES le mar. 21 nov. 2017 16:56, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: MALT du Poste préfabriqué (HOTEL)

Message par Didier62 »

bonjour,
vous n'avez pas de bureau d'études ou contrôleur technique sur ce projet ?

cdlt.
Avatar du membre
YOUNES
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 21 nov. 2017 12:01
Contact :

Re: MALT du Poste préfabriqué

Message par YOUNES »

Si
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: MALT du Poste préfabriqué

Message par Candela »

Bonjour,
YOUNES a écrit : mar. 21 nov. 2017 12:37 J'ai un poste préfabriqué (400KVA) en immeuble (en REZ DE CHAUSSÉE)
Comment je passe la boucle en fond de fouille sachant qu'il y a un Sous sol?
Curieuse question! Je suppose que vous voulez parler de cellules préfabriquées installées dans un local situé au rez de chaussée...
Donc:
-soit l'immeuble n'est pas trop ancien et il est doté d'un bouclage à fond de fouilles: vous devez raccorder vos conducteurs de protection, masses HT, neutre de l'installation à ce circuit
-soit l'immeuble n'est pas muni d'une boucle à fond de fouille et vous devez utiliser, améliorer si nécessaire une terre existante, ou à défaut la créer.
Toutes les prises de terre d'un même bâtiment doivent être interconnectées (C15-100, 542.1.2)

Je rappelle que la véritable boucle à fond de fouilles est posée avant le début de la construction (C15-100, 542.2.3.1)
YOUNES a écrit : mar. 21 nov. 2017 12:37 J'ai une autre question est ce que je peux mettre le TGBT et le TGS dans le même local technique?
je ne vois pas ce qui s'y opposerait, mais le local devra être conforme aux dispositions les plus sévères, donc celles pour le TGS.
Cordialement
Avatar du membre
YOUNES
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 21 nov. 2017 12:01
Contact :

Re: MALT du Poste préfabriqué

Message par YOUNES »

Merci Candela :-)

<<mais le local devra être conforme aux dispositions les plus sévères, donc celles pour le TGS>>
Il y a-t-il des normes dans ce sens??

Très cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités