bonsoir,
1-Faut-il dans un schéma de liaison à la terre TNC utiliser pour les phases une section supérieure à 16 mm² cuivre ou 25 mm² alu?
2-Si la réponse est positive à la 1ère question, Pourquoi?
bien à vous
SLT : TNC section câble min 16 mm²....
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: SLT : TNC section câble min 16 mm²....
Bonjour,
Sauf erreur, la réponse est NON.
Cordialement
Je ne vois pas à quoi vous faite référence. Un article de la C15-100, ou autre?
Sauf erreur, la réponse est NON.
Cordialement
Re: SLT : TNC section câble min 16 mm²....
bonsoir Monsieur CANDELA,
J'ai fait une erreur entre phase et PEN.
Ma question concernait le PEN :
Section PEN supérieure à 10 mm² cuivre ou 16 mm² alu : TN-C possible sinon TN-S
Merci
J'ai fait une erreur entre phase et PEN.
Ma question concernait le PEN :
Section PEN supérieure à 10 mm² cuivre ou 16 mm² alu : TN-C possible sinon TN-S
Merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: SLT : TNC section câble min 16 mm²....
bonsoir,
cela concerne le PEN , la section minimale est 10² cuivre ou 16² Alu.
le PEN étant parcouru par des forts courant de défaut, il faut s’assurer de sa tenue aux contraintes électrodynamiques.
on attache les câbles sur les chemins (échelles) de câbles
voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/spenschemaTNC.pdf
cordialement
pericles
cela concerne le PEN , la section minimale est 10² cuivre ou 16² Alu.
le PEN étant parcouru par des forts courant de défaut, il faut s’assurer de sa tenue aux contraintes électrodynamiques.
on attache les câbles sur les chemins (échelles) de câbles
voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/spenschemaTNC.pdf
cordialement
pericles
Re: SLT : TNC section câble min 16 mm²....
Bonjour,
Une raison aussi qui a poussé le législateur à imposer une section minimale pour le PEN est, outre ce que disait pericles, d'assurer la bonne tenue mécanique de ces conducteurs (des conducteurs de section plus faibles sont trop fragiles en terme de résistance mécanique). En effet, une rupture d'un PEN peut avoir des conséquences dramatiques sur l'installation et sur les personnes (surtension pouvant atteindre 400V sur les appareils monophasés suivant les différentes impédances de charge, et aussi l'apparition d'une tension dangereuse sur les masses métalliques ...). Catastrophique
Bien cordialement,
Une raison aussi qui a poussé le législateur à imposer une section minimale pour le PEN est, outre ce que disait pericles, d'assurer la bonne tenue mécanique de ces conducteurs (des conducteurs de section plus faibles sont trop fragiles en terme de résistance mécanique). En effet, une rupture d'un PEN peut avoir des conséquences dramatiques sur l'installation et sur les personnes (surtension pouvant atteindre 400V sur les appareils monophasés suivant les différentes impédances de charge, et aussi l'apparition d'une tension dangereuse sur les masses métalliques ...). Catastrophique
Bien cordialement,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost