SLT : TNC section câble min 16 mm²....

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

SLT : TNC section câble min 16 mm²....

Message par edfhelp »

bonsoir,

1-Faut-il dans un schéma de liaison à la terre TNC utiliser pour les phases une section supérieure à 16 mm² cuivre ou 25 mm² alu?

2-Si la réponse est positive à la 1ère question, Pourquoi?

bien à vous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: SLT : TNC section câble min 16 mm²....

Message par Candela »

Bonjour,
edfhelp a écrit : mar. 26 sept. 2017 20:07
1-Faut-il dans un schéma de liaison à la terre TNC utiliser pour les phases une section supérieure à 16 mm² cuivre ou 25 mm² alu?
Je ne vois pas à quoi vous faite référence. Un article de la C15-100, ou autre?
Sauf erreur, la réponse est NON.
Cordialement
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: SLT : TNC section câble min 16 mm²....

Message par edfhelp »

bonsoir Monsieur CANDELA,

J'ai fait une erreur entre phase et PEN.

Ma question concernait le PEN :

Section PEN supérieure à 10 mm² cuivre ou 16 mm² alu : TN-C possible sinon TN-S

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: SLT : TNC section câble min 16 mm²....

Message par pericles »

bonsoir,
cela concerne le PEN , la section minimale est 10² cuivre ou 16² Alu.
le PEN étant parcouru par des forts courant de défaut, il faut s’assurer de sa tenue aux contraintes électrodynamiques.
on attache les câbles sur les chemins (échelles) de câbles
voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/spenschemaTNC.pdf
cordialement
pericles
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: SLT : TNC section câble min 16 mm²....

Message par nonolost »

Bonjour,

Une raison aussi qui a poussé le législateur à imposer une section minimale pour le PEN est, outre ce que disait pericles, d'assurer la bonne tenue mécanique de ces conducteurs (des conducteurs de section plus faibles sont trop fragiles en terme de résistance mécanique). En effet, une rupture d'un PEN peut avoir des conséquences dramatiques sur l'installation et sur les personnes (surtension pouvant atteindre 400V sur les appareils monophasés suivant les différentes impédances de charge, et aussi l'apparition d'une tension dangereuse sur les masses métalliques ...). Catastrophique :(

Bien cordialement,
Cordialement,
Nonolost 8-)
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités