barre du neutre non isolée

Posté : mar. 11 juil. 2017 00:17
par godel
salut,
est il normal d'avoir une barre du neutre non isolé et accessible alors que les autres barres sont cloisonnées(phase actives).

régime du neutre TNS

Re: bare du neutre non isolé

Posté : mar. 11 juil. 2017 00:40
par Candela
Bonjour,
Non, c'est tout à fait anormal: le neutre est un conducteur actif et doit être traité comme les autres.
Si les circonstances (IP, DMA...) amènent à protéger ou cloisonner les phases il doit évidemment en être de même pour le neutre.

Cordialement

Re: barre du neutre non isolée

Posté : jeu. 20 juil. 2017 14:24
par godel
FABRIQUANT SIEMENS TYPE SIVACON S8, je suis vraiment étonné