Est-il possible de réduire la section du conducteur principale de protection (16 mm²) par rapport au PEN (35 mm²) en aval de la barrette "d'éclatement" PEN/PE ? (Voir schéma)
En sachant que la section des phases des circuits de l'armoire n'excèdent pas 16 mm² mais l'alimentation de l'armoire est réalisée par un câble 4G35 (je n'ai pas représenté les phases sur le schéma).
Merci,
Section PEN - PE
- josé garcia
- De passage
- Messages : 20
- Enregistré le : dim. 7 août 2016 11:01
- Localisation : Côtes d'armor
- Contact :
Re: Section PEN - PE
Bonjour
Il n'y a rien dans les textes qui interdit cela.
La note de calculs de l'installation doit pouvoir vous confirmer que la contrainte thermique de votre conducteur en 16 mm carré n'est pas dépassée sur un courant de défaut (if). Cela dépend de la valeur de votre courant de défaut à l'endroit de votre installation et du temps d'élimination de ce défaut par la protection amont (le risque de défaut est faible à ce niveau de la distribution). Sauf sur une installation avec potentiellement de très forts courts-circuits, ça ne m'aurais pas chiffonné lors d'un contrôle.
Cordialement
Il n'y a rien dans les textes qui interdit cela.
La note de calculs de l'installation doit pouvoir vous confirmer que la contrainte thermique de votre conducteur en 16 mm carré n'est pas dépassée sur un courant de défaut (if). Cela dépend de la valeur de votre courant de défaut à l'endroit de votre installation et du temps d'élimination de ce défaut par la protection amont (le risque de défaut est faible à ce niveau de la distribution). Sauf sur une installation avec potentiellement de très forts courts-circuits, ça ne m'aurais pas chiffonné lors d'un contrôle.
Cordialement