bonjour,
qu'elle est l'utilité d'un transformateur PNA (point neutre artificiel) ?
Merci
Point neutre artificiel
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Point neutre artificiel
Bonjour,
Il s'agit de rendre accessible un neutre "virtuel", ce qui est le cas des réseaux HT si le transfo élévateur n'est pas couplé en étoile, ou si 2 ou plusieurs transfos sont en parallèle.
On utilise également un point neutre artificiel (mais plutôt avec des résistances) pour pouvoir connecter un CPI à un réseau sans neutre distribué (BT, ou "bas HTA", appelé parfois HTI, c'est à dire 1000 à 5500 v)
Bonjour
Il s'agit de rendre accessible un neutre "virtuel", ce qui est le cas des réseaux HT si le transfo élévateur n'est pas couplé en étoile, ou si 2 ou plusieurs transfos sont en parallèle.
On utilise également un point neutre artificiel (mais plutôt avec des résistances) pour pouvoir connecter un CPI à un réseau sans neutre distribué (BT, ou "bas HTA", appelé parfois HTI, c'est à dire 1000 à 5500 v)
Bonjour
Qui est en ligne