Re: Calcul Ucc d'un transformateur
Posté : lun. 23 mai 2016 17:19
Bonjour,
Dans un transfo élévateur, la HT étant le secondaire est en principe bobinée sur le noyau afin de réduire les courants d'enclenchement (ils sont nettement plus faible si la bobine primaire est la plus éloignée ).
Pour simplifier l'expression, le facteur K représente l'ensemble des constantes.
la formule est de type k*L, L étant le symbole de la longueur dans une équation aux dimensions.
L'entrefer éventuel n'est pas représenté, car il s'agit d'un "défaut parasite".
Cordialement
Oui, cependant le schéma représente un transfo abaisseur, dans lequel la basse tension est bobinée sur le noyau, le primaire étant la HT.fredokas a écrit :
Par contre je n'ai pas compris BT et HT, il s'agit du primaire et du secondaire ?
Dans un transfo élévateur, la HT étant le secondaire est en principe bobinée sur le noyau afin de réduire les courants d'enclenchement (ils sont nettement plus faible si la bobine primaire est la plus éloignée ).
Le but de l'article est de mettre en évidence l'influence des facteurs dimensionnels sur la valeur de l'Ucc.fredokas a écrit :
Et dans la formule du XI%, a quoi correspond le K ? J'ai compris qu'il s'agissait d'une constante ? mais laquelle ?
Pour simplifier l'expression, le facteur K représente l'ensemble des constantes.
la formule est de type k*L, L étant le symbole de la longueur dans une équation aux dimensions.
L'entrefer éventuel n'est pas représenté, car il s'agit d'un "défaut parasite".
Cordialement