Je rencontre un problème, je dois calculer un Ucc de plusieurs transformateurs, monophasés ou triphasés, j'ai à disposition:
-Tension et courant nominal
-Géométrie des câbles et du transfo
-résistance des câbles
-pertes (mais je crois que c'est inutile)
-Nombre de spire (par couche)
J'ai essayé en calculant l'inductance linéique: L'=(4*10^-7/2*pi)*(ln(D/r)+(µr/4*n))
D : distance des câbles (m)
r : rayon du câble
µr : permittivité du conducteur (Cu et Al ≈1)
n : nombre de spire
puis en faisant l'impédance ramené au secondaire, puis on calcul Ucc= (Z*I2)/(m*V2)
Voilà, si quelqu'un peut m'aider, je lui serai reconaissant
Je rencontre un problème, je dois calculer un Ucc de plusieurs transformateurs, monophasés ou triphasés, j'ai à disposition:
-Tension et courant nominal
-Géométrie des câbles et du transfo
-résistance des câbles
-pertes (mais je crois que c'est inutile)
-Nombre de spire (par couche)
J'ai essayé en calculant l'inductance linéique: L'=(4*10^-7/2*pi)*(ln(D/r)+(µr/4*n))
D : distance des câbles (m)
r : rayon du câble
µr : permittivité du conducteur (Cu et Al ≈1)
n : nombre de spire
puis en faisant l'impédance ramené au secondaire, puis on calcul Ucc= (Z*I2)/(m*V2)
Voilà, si quelqu'un peut m'aider, je lui serai reconaissant
Re: Calcul Ucc d'un transformateur
Bonjour,
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... ircuit.pdf
Voilà comment on calcule la tension de court-circuit d'un transformateur.
@+
lrigolo
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... ircuit.pdf
Voilà comment on calcule la tension de court-circuit d'un transformateur.
@+
lrigolo
Re: Calcul Ucc d'un transformateur
Merci, mais je n'ai pas le courant de court-circuit ni la tension de court-circuit.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Calcul Ucc d'un transformateur
Bonjour,
Cordialement
PS: je vais regarder si j'ai encore ça. il s'agit d'un calcul de BE conception; dans la pratique, une fois le Tr prototype défini, on procède à cette mesure systématiquement lors des essais. En effet, il y a une dispersion relativement importante (tolérance normalisée =/- 10%) due majoritairement à la précision du montage au niveau des tôles du circuit magnétique; théoriquement, il ne devrait y avoir aucun entrefer, ce qui est bien entendu illusoire dans le cas de transfos classiques "à colonnes".
Eh non, ce lien indique comment mesurer Ucc, pas comment le calculer à partir des données du transfo.lrigolo a écrit :
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... ircuit.pdf
Voilà comment on calcule la tension de court-circuit d'un transformateur.
Cordialement
PS: je vais regarder si j'ai encore ça. il s'agit d'un calcul de BE conception; dans la pratique, une fois le Tr prototype défini, on procède à cette mesure systématiquement lors des essais. En effet, il y a une dispersion relativement importante (tolérance normalisée =/- 10%) due majoritairement à la précision du montage au niveau des tôles du circuit magnétique; théoriquement, il ne devrait y avoir aucun entrefer, ce qui est bien entendu illusoire dans le cas de transfos classiques "à colonnes".
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul Ucc d'un transformateur
bonjour candela,
j’ai retrouvé dans mon marques pages des liens sur les machines électriques, je pense que cela peut t’intéresser
étude des machines électriques _iuten ligne
Sommaire
http://public.iutenligne.net/electrotec ... /index.htm
2.1 Transformateur monophasé
http://public.iutenligne.net/electrotec ... /index.htm
une copie au format pdf du cours Transformateur monophasé
http://www.casimages.com/f.php?f=160511060706808761.pdf
cours Electromagnétisme-MagnElecPro_iutenligne.net
1-Accueil de MagnElecPro
http://public.iutenligne.net/electricit ... gnElecPro/
Chap.6-Le transformateur monophasé.pdf
http://public.iutenligne.net/electricit ... fomono.pdf
cordialement
pericles
j’ai retrouvé dans mon marques pages des liens sur les machines électriques, je pense que cela peut t’intéresser
étude des machines électriques _iuten ligne
Sommaire
http://public.iutenligne.net/electrotec ... /index.htm
2.1 Transformateur monophasé
http://public.iutenligne.net/electrotec ... /index.htm
une copie au format pdf du cours Transformateur monophasé
http://www.casimages.com/f.php?f=160511060706808761.pdf
cours Electromagnétisme-MagnElecPro_iutenligne.net
1-Accueil de MagnElecPro
http://public.iutenligne.net/electricit ... gnElecPro/
Chap.6-Le transformateur monophasé.pdf
http://public.iutenligne.net/electricit ... fomono.pdf
cordialement
pericles
Re: Calcul Ucc d'un transformateur
Merci à vous deux, mais ça ne m'aide pas trop :/
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Calcul Ucc d'un transformateur
Bonjour,
J'ai donc eu à calculer un transfo, une fois dans ma vie, pour un projet dans mon cursus d'école. Je ne retrouve ni le "poly", ni le projet (nous étions plusieurs et nos n'avions fait qu'un exemplaire).
Les éléments que vous citez concernent le calcul de l'impédance d'une bobine.
Je dispose d'éléments publiés par des constructeurs disparus (CEM, ALSTHOM) mettant en évidence les facteurs pouvant faire varier l'Ucc: ce sont des facteurs essentiellement géométriques, dont certains sont peu susceptibles de varier(ils sont liées à la puissance du transfo) et d'autres liés à l'optimum technico-économique(le transfo sera plus cher et/ou moins performant si l'on fait varier l'Ucc).
Finalement, on s'aperçoit que la marge n'est pas grande, sauf à faire des sacrifices...
Je peux mettre ces documents en ligne si vous le souhaitez; mais ils ne contiennent pas la "formule complète".
Cordialement
J'attendais votre, disons..confirmation pour poursuivre.fredokas a écrit :Merci à vous deux, mais ça ne m'aide pas trop :/
J'ai donc eu à calculer un transfo, une fois dans ma vie, pour un projet dans mon cursus d'école. Je ne retrouve ni le "poly", ni le projet (nous étions plusieurs et nos n'avions fait qu'un exemplaire).
Les éléments que vous citez concernent le calcul de l'impédance d'une bobine.
Je dispose d'éléments publiés par des constructeurs disparus (CEM, ALSTHOM) mettant en évidence les facteurs pouvant faire varier l'Ucc: ce sont des facteurs essentiellement géométriques, dont certains sont peu susceptibles de varier(ils sont liées à la puissance du transfo) et d'autres liés à l'optimum technico-économique(le transfo sera plus cher et/ou moins performant si l'on fait varier l'Ucc).
Finalement, on s'aperçoit que la marge n'est pas grande, sauf à faire des sacrifices...
Je peux mettre ces documents en ligne si vous le souhaitez; mais ils ne contiennent pas la "formule complète".
Cordialement
Re: Calcul Ucc d'un transformateur
Autant pour moi, je faisais de même :)Candela a écrit :J'attendais votre, disons..confirmation pour poursuivre.
Cependant je veux bien que vous mettiez en ligne ces documents, ils pourront toujours m'aider
Merci d'avance :)
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Calcul Ucc d'un transformateur
Bonjour,
Voilà le document ALSTHOM
(source: Guide du transformateur 1è édition)
et le document CEM
(source: Le Transformateur de Puissance, ed CEM)
Cordialement
Voilà le document ALSTHOM
(source: Guide du transformateur 1è édition)
et le document CEM
(source: Le Transformateur de Puissance, ed CEM)
Cordialement
Re: Calcul Ucc d'un transformateur
Merci
Par contre je n'ai pas compris BT et HT, il s'agit du primaire et du secondaire ?
Et dans la formule du XI%, a quoi correspond le K ? J'ai compris qu'il s'agissait d'une constante ? mais laquelle ?
Par contre je n'ai pas compris BT et HT, il s'agit du primaire et du secondaire ?