mise à la terre du neutre d'un transformateur

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
elec0660
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : lun. 4 janv. 2016 22:07

mise à la terre du neutre d'un transformateur

Message par elec0660 » lun. 9 mai 2016 09:49

bonjour à tous ,

je suis suis entrain de réaliser une mise la terre dans un local électrique
sachant que le régime du neutre est TNS , sera-t'il correcte de relier le neutre du transformateur a une barrettes de terre secondaire qui se trouve dans le local transformateur ,ensuite relier cette barrette de terre secondaire a la barrette de terre principale ?
ou doit-je relier le neutre du transformateur directement a la barrette de terre principale sans passer de la barrette de terre secondaire ?

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4075
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: mise à la terre du neutre d'un transformateur

Message par Candela » lun. 9 mai 2016 15:53

Bonjour,
C13-100, 542.2 Continuité des conducteurs
Aucun appareillage ne doit être inséré dans les conducteurs de protection, mais des connexions qui peuvent être démontées à l'aide d'un outil peuvent être utilisées pour des essais.
Il en est de même pour le circuit de mise à la terre du neutre basse tension lorsque le schéma des liaisons à la terre basse tension est TN.

Je ne lis nulle part que la connexion neutre-terre doit être directe (cad sans connexion).

Cordialement

Avatar du membre
elec0660
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : lun. 4 janv. 2016 22:07

Re: mise à la terre du neutre d'un transformateur

Message par elec0660 » lun. 9 mai 2016 17:05

merci beaucoup Candela

Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »