Mise a la terre du neutre??
Mise a la terre du neutre??
@Bonjour !!!
Je vie actuellement en bolivie et j ai entrtepri de remettre en securite la maison de mes beaux parents...ce qui m as pousse a le faire c est un systeme de resistance chauffante au niveau de la douche pour l eau chaude ( sans terre avec une puissance de 5000w , 2 fil en 4 et protege par un c50 lol)
donc d apres la CRE sorte d EDF bolivien , le neutre avant compteur n est pas a la terre...
Question : jaimerais creer un regime TT avec des diffs .... Je compter mettre un piquet de terre pour l installation et un autre pour mon neutre , 25m de distance entre les 2.... est ce possible ? eclairer moi au niveau des valeurs ohmique et des calculs ect....je nai qu un testeur de boucle avec moi
Merci d avance !
Je vie actuellement en bolivie et j ai entrtepri de remettre en securite la maison de mes beaux parents...ce qui m as pousse a le faire c est un systeme de resistance chauffante au niveau de la douche pour l eau chaude ( sans terre avec une puissance de 5000w , 2 fil en 4 et protege par un c50 lol)
donc d apres la CRE sorte d EDF bolivien , le neutre avant compteur n est pas a la terre...
Question : jaimerais creer un regime TT avec des diffs .... Je compter mettre un piquet de terre pour l installation et un autre pour mon neutre , 25m de distance entre les 2.... est ce possible ? eclairer moi au niveau des valeurs ohmique et des calculs ect....je nai qu un testeur de boucle avec moi
Merci d avance !
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Mise a la terre du neutre??
Bonjour,
Euh je pense personnellement que tu devrais aller voir au niveau de la norme en vigueur là-bas, j'imagine que c'est la norme américaine.
Cdlt
Euh je pense personnellement que tu devrais aller voir au niveau de la norme en vigueur là-bas, j'imagine que c'est la norme américaine.
Cdlt
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Mise a la terre du neutre??
Bonjour,
Vous ne pouvez effectivement pas décider par vous-même du SLT de votre installation: il faut impérativement connaître le schéma imposé par le réseau et vous y conformer.
Il est vrai que les infos données par CRE sont succinctes (et ma pratique de l'espagnol, même avec google n'arrange pas les choses).
Le schéma BT comporte un nota indiquant que le neutre abonné doit être mise à la terre (Rpt<10 .
Ceci évoque un régime TN-S "à l'américaine": ce point est à vérifier, il doit quand même être possible de connaître les us et coutumes locales....
Dans ce cas, on a un régime local "entre TT et TN-S" (ces deux régimes sont proches). Vous pouvez faire une mesure de résistance de boucle et adapter la sensibilité du différentiel en conséquence:
d'après tableau 53B de la C 15-100
Courant différentiel résiduel maximal assigné du DDR: 5A pour 10 , 10 pour 5 , 20 pour 2,5.
Une trop grande sensibilité peut causer des déclenchements intempestifs
Cordialement
PS: tous les abonnés étant censés faire la même chose, vous ne pourrez pas avoir un "vrai TT", même en éloignant la prise de terre des masses. Il vaut alors mieux avoir une terre commune.
Vous ne pouvez effectivement pas décider par vous-même du SLT de votre installation: il faut impérativement connaître le schéma imposé par le réseau et vous y conformer.
Il est vrai que les infos données par CRE sont succinctes (et ma pratique de l'espagnol, même avec google n'arrange pas les choses).
Le schéma BT comporte un nota indiquant que le neutre abonné doit être mise à la terre (Rpt<10 .
Ceci évoque un régime TN-S "à l'américaine": ce point est à vérifier, il doit quand même être possible de connaître les us et coutumes locales....
Dans ce cas, on a un régime local "entre TT et TN-S" (ces deux régimes sont proches). Vous pouvez faire une mesure de résistance de boucle et adapter la sensibilité du différentiel en conséquence:
d'après tableau 53B de la C 15-100
Courant différentiel résiduel maximal assigné du DDR: 5A pour 10 , 10 pour 5 , 20 pour 2,5.
Une trop grande sensibilité peut causer des déclenchements intempestifs
Cordialement
PS: tous les abonnés étant censés faire la même chose, vous ne pourrez pas avoir un "vrai TT", même en éloignant la prise de terre des masses. Il vaut alors mieux avoir une terre commune.
Re: Mise a la terre du neutre??
Merci Candela d'avoir pris le temps de me répondre et de compatir moralement lol a la lecture des textes de la CRE....
Je n ai pas un grand niveau en électricité donc merci de ton aide précieuse.
Je copie le texte de la norme bolivienne 777 sur le système a utilisé ( souvent en gros c est démerde toi ..., c 'est cool ca me fait apprendre beaucoup de choses) Mais j’ai besoin de conseil pour que mon installations ne soit pas plus dangereuse a son terme même si c 'est difficilement possible!!!
NB 777
80
Esquema 11 Sistema IT 2º falla c)
8.5.
SISTEMA DE CONEXIÓN A TIERRA
EXIGIDO
El sistema de conexión a
tierra exigido para las
instalaciones eléctricas
interiores tratados en
esta norma, y atendidos desde la red pública de
alimentación en BT es el
sistema de conexión a
tierra TT, salvo las excepciones indicadas en
8.2.1 a 8.2.3 ó la instalación que debido a sus
características requiera el sistema IT (ejemplo
instalaciones eléctricas en hospitales, véase
capitulo 14 de esta norma).
NOTA:
los sistemas de cone
xión de tierra de
las instalaciones eléctric
as interiores no deben
confundirse con los sistemas de conexión a
tierra de las redes de alimentación, que
generalmente adoptan el sistema TN-C.
L'alimentation d'abonnés est aérienne
Donc le neutre de l abonné est a mettre a la terre par l’électricien et doit avoir une valeur de 10 ohms
J'aurais aimer mettre des différentiels au moins pour ce pommeau de douche avec résistance ( super dangereux) mais etant en TN je ne peu pas?
Pas moyen de creer un TT alors ? mon but etant vraiment d 'assurer la securité de ma famille
Cordialement
Quentin
Je n ai pas un grand niveau en électricité donc merci de ton aide précieuse.
Je copie le texte de la norme bolivienne 777 sur le système a utilisé ( souvent en gros c est démerde toi ..., c 'est cool ca me fait apprendre beaucoup de choses) Mais j’ai besoin de conseil pour que mon installations ne soit pas plus dangereuse a son terme même si c 'est difficilement possible!!!
NB 777
80
Esquema 11 Sistema IT 2º falla c)
8.5.
SISTEMA DE CONEXIÓN A TIERRA
EXIGIDO
El sistema de conexión a
tierra exigido para las
instalaciones eléctricas
interiores tratados en
esta norma, y atendidos desde la red pública de
alimentación en BT es el
sistema de conexión a
tierra TT, salvo las excepciones indicadas en
8.2.1 a 8.2.3 ó la instalación que debido a sus
características requiera el sistema IT (ejemplo
instalaciones eléctricas en hospitales, véase
capitulo 14 de esta norma).
NOTA:
los sistemas de cone
xión de tierra de
las instalaciones eléctric
as interiores no deben
confundirse con los sistemas de conexión a
tierra de las redes de alimentación, que
generalmente adoptan el sistema TN-C.
L'alimentation d'abonnés est aérienne
Donc le neutre de l abonné est a mettre a la terre par l’électricien et doit avoir une valeur de 10 ohms
J'aurais aimer mettre des différentiels au moins pour ce pommeau de douche avec résistance ( super dangereux) mais etant en TN je ne peu pas?
Pas moyen de creer un TT alors ? mon but etant vraiment d 'assurer la securité de ma famille
Cordialement
Quentin
Re: Mise a la terre du neutre??
Je manque vraiment d'infos ici et c 'est difficile d'en avoir... tout est difficile a obtenir ; pour avoir un papier ici , permis de conduire ect il faut se lever a 2h du matin pour faire la fil d 'attente ca vous laisse imaginer le grand bazar qui règne ici...
Vous me conseiller de ne pas entreprendre de créer un régime TT qui peut se révéler plus dangereux et complexe a réaliser voir pas possible.
Au vu des infos (peu..mais si vous avez des questions n' hésitez pas..) on partirai sur du TN , il faut que je me débrouille je n’ai pas le choix .
Je suis preneur pour tout conseil au niveau sécurité des personnes du TN , calcul ect
Merci de votre aide
Vous me conseiller de ne pas entreprendre de créer un régime TT qui peut se révéler plus dangereux et complexe a réaliser voir pas possible.
Au vu des infos (peu..mais si vous avez des questions n' hésitez pas..) on partirai sur du TN , il faut que je me débrouille je n’ai pas le choix .
Je suis preneur pour tout conseil au niveau sécurité des personnes du TN , calcul ect
Merci de votre aide
Re: Mise a la terre du neutre??
pourrais je opter pour le régime TNC-S pour mon cas de figure avec une résistance de boucle inférieur a 10 ohm ? désole comme je vous dit je manque de confiance/competence d ou ma venu sur le forum (pourtant ca fait une semaine que j essaie d’apprendre les différents régimes lol mais bon avec cet exemple concret j aurais déjà appris beaucoup... )
Re: Mise a la terre du neutre??
Ce que dit la CRE sur le point de terre:
CRE
GP000GC.001 R5 Guía para la Elaboración y Aprobación de Proyectos Eléctricos 34 / 83
4.8
Sistema de Aterramiento
Todas las partes metálicas, normalmente no energizadas,
como carcasas de equipos,
blindaje de los cables
subterráneos, panel de medición, cuba
del transformador, pararrayos, estructuras metálicas o cualquier otro
equipo o accesorio, deben ser conectados
al sistema de aterramiento de se
guridad a través de conductores de
cobre de una sección mínima de 25 mm2.
Para las cabinas de transformadore
s, debe ser construida una malla
de aterramiento con electrodos
(jabalinas) de cobre de 2,4 mts. x ¾” se diámetro, dond
e la parte superior de las
mismas debe estar enterrada
a 30 cms. por abajo del nivel del suelo. Cada electrodo
debe tener el conector co
rrespondiente de acuerdo a
norma.
Se debe construir una cámara para la
inspección del electrodo de aterrami
ento, para realizar las pruebas de
resistencia de tierra, conforme al di
seño de la lámina Nº 26. Las paredes
internas de la cámara deberán ser
revocadas y el fondo contener grava, para absorber las aguas de lluvias.
La eficiencia de cualquier electrodo de aterramiento depende de las condiciones locales del suelo, se deben
instalar uno o más electrodos de acuerdo a las condiciones del suelo y al valor de la resistencia de
aterramiento menor o igual a 10 ohms exigido por CRE.
La distancia entre los electrodos interconectados en
la malla, no debe ser menor a 3 metros.
Debe diferenciarse el aterramiento de servicio (neutro
del sistema o instalación eléc
trica) del aterramiento de
seguridad, este último para descargar las fallas eléctricas o retornos de corriente que energicen el panel,
pilastra, o partes eléctricas no ener
gizadas. Funcionalmente, ambos sist
emas de aterramiento deben tener
conexiones separadas, sin emba
rgo, pueden utilizar la mi
sma malla de aterramiento.
Los empalmes en la varilla y los bajantes de los sistem
as de aterramiento deberán
ser mediante conectores de
perno o a compresión (tipo C)
y/o soldadura exotérmica.
Los cables de la bajante de aterramiento de los pararr
ayos, del neutro y de la in
terconexión a las varillas de
aterramiento, deben ser de cobr
e, sección mínima de 35 mm2.
Los conductores de aterramiento deben
ser protegidos, en su de
scenso a lo largo del pos
te o de la pared, por
un electroducto de PVC rígido y reforzad
o o metálico de 3 mts. de altura mínima.
Los sistemas de puesta a tierra debe ejecutar
se bajo normas IBNORCA
NB777, IEEE Std 80-86
El sistema de puesta a tierra debe ser equipotencial y so
lo debe existir un punto de unión entre el neutro y la
tierra en un sistema derivado separadamente.
La resistencia de la malla de aterramiento debe ser menor a 10 Ohms.
Cuando no se pueda obtener la resistencia de aterramien
to requerida, el interesado podrá adoptar algunas
CRE
GP000GC.001 R5 Guía para la Elaboración y Aprobación de Proyectos Eléctricos 34 / 83
4.8
Sistema de Aterramiento
Todas las partes metálicas, normalmente no energizadas,
como carcasas de equipos,
blindaje de los cables
subterráneos, panel de medición, cuba
del transformador, pararrayos, estructuras metálicas o cualquier otro
equipo o accesorio, deben ser conectados
al sistema de aterramiento de se
guridad a través de conductores de
cobre de una sección mínima de 25 mm2.
Para las cabinas de transformadore
s, debe ser construida una malla
de aterramiento con electrodos
(jabalinas) de cobre de 2,4 mts. x ¾” se diámetro, dond
e la parte superior de las
mismas debe estar enterrada
a 30 cms. por abajo del nivel del suelo. Cada electrodo
debe tener el conector co
rrespondiente de acuerdo a
norma.
Se debe construir una cámara para la
inspección del electrodo de aterrami
ento, para realizar las pruebas de
resistencia de tierra, conforme al di
seño de la lámina Nº 26. Las paredes
internas de la cámara deberán ser
revocadas y el fondo contener grava, para absorber las aguas de lluvias.
La eficiencia de cualquier electrodo de aterramiento depende de las condiciones locales del suelo, se deben
instalar uno o más electrodos de acuerdo a las condiciones del suelo y al valor de la resistencia de
aterramiento menor o igual a 10 ohms exigido por CRE.
La distancia entre los electrodos interconectados en
la malla, no debe ser menor a 3 metros.
Debe diferenciarse el aterramiento de servicio (neutro
del sistema o instalación eléc
trica) del aterramiento de
seguridad, este último para descargar las fallas eléctricas o retornos de corriente que energicen el panel,
pilastra, o partes eléctricas no ener
gizadas. Funcionalmente, ambos sist
emas de aterramiento deben tener
conexiones separadas, sin emba
rgo, pueden utilizar la mi
sma malla de aterramiento.
Los empalmes en la varilla y los bajantes de los sistem
as de aterramiento deberán
ser mediante conectores de
perno o a compresión (tipo C)
y/o soldadura exotérmica.
Los cables de la bajante de aterramiento de los pararr
ayos, del neutro y de la in
terconexión a las varillas de
aterramiento, deben ser de cobr
e, sección mínima de 35 mm2.
Los conductores de aterramiento deben
ser protegidos, en su de
scenso a lo largo del pos
te o de la pared, por
un electroducto de PVC rígido y reforzad
o o metálico de 3 mts. de altura mínima.
Los sistemas de puesta a tierra debe ejecutar
se bajo normas IBNORCA
NB777, IEEE Std 80-86
El sistema de puesta a tierra debe ser equipotencial y so
lo debe existir un punto de unión entre el neutro y la
tierra en un sistema derivado separadamente.
La resistencia de la malla de aterramiento debe ser menor a 10 Ohms.
Cuando no se pueda obtener la resistencia de aterramien
to requerida, el interesado podrá adoptar algunas
Re: Mise a la terre du neutre??
Bonjour Candela et tout le monde j'espere que vous allez bien ; encore des question!
Au niveau du petit mat ( connexions pour parti maison) ; Je ne sais pas si je doit mettre un collecteur de terre(dans une boite plexo par ex.) pour la LEP et l’arrivée de mon PEN puis d'ici repartir avec mon PE et mon N jusqu’à mon tableau de distribution qui est a 25M du compteur ( A savoir que près de mon tableau de distribution j aurais un autre piquet de terre car il y a un mini jardin cf photo...
OU
Du mat de la borne présumé PEN je part avec mon Pe et N jusqu’à mon tableau de distribution et d'ici je met mon collecteur de terre pour la LEP et la LES avec mon fil PE .
Au niveau des section je suis sur du 10 carré pour l'alim (en 6 normalement) pour la LEP ( un piquet de terre et la partie maison du compteur d'eau ) je peu partir en 16 il y a pas de soucis la dessus
J'aurais voulu installer un parafoudre type frankyn aussi en 35 carré pareil il est a mettre au niveau de la LEP
A bientot!
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img][/url]
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img]
Au niveau du petit mat ( connexions pour parti maison) ; Je ne sais pas si je doit mettre un collecteur de terre(dans une boite plexo par ex.) pour la LEP et l’arrivée de mon PEN puis d'ici repartir avec mon PE et mon N jusqu’à mon tableau de distribution qui est a 25M du compteur ( A savoir que près de mon tableau de distribution j aurais un autre piquet de terre car il y a un mini jardin cf photo...
OU
Du mat de la borne présumé PEN je part avec mon Pe et N jusqu’à mon tableau de distribution et d'ici je met mon collecteur de terre pour la LEP et la LES avec mon fil PE .
Au niveau des section je suis sur du 10 carré pour l'alim (en 6 normalement) pour la LEP ( un piquet de terre et la partie maison du compteur d'eau ) je peu partir en 16 il y a pas de soucis la dessus
J'aurais voulu installer un parafoudre type frankyn aussi en 35 carré pareil il est a mettre au niveau de la LEP
A bientot!
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img][/url]
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img]
Re: Mise a la terre du neutre??
MDR! dls je suis pas un pro de l'url!!!!!!
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img][/url]
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img][/url]
Re: Mise a la terre du neutre??
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img][/url]
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img][/url]
et les deux derniers section no comment!!
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img][/url]
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img][/url]
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img][/url]
et les deux derniers section no comment!!
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img][/url]
http://www.casimages.com/img.php?i=1604 ... .jpg[/img][/url]
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 73 invités