Bonjour ,
Je suis en régime IT-AN et je possède un tableau avec plusieurs disjoncteurs prises de courant qui sont des disjoncteurs avec juste un déclencheur unipolaire (phase juste protégée contre les surcharges) .Est ce que si je remplace ces disjoncteurs par des disjoncteurs différentiels avec déclencheur unipolaire (phase juste protégée contre les surcharges) ma protection du neutre en cas de double défaut sera elle correctement assurée ??
Protection par différentiel
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protection par différentiel
Bonjour,
Ce montage est conforme au 431.2.2 (et 531.2.4.3.4) si le courant différentiel résiduel assigné est au plus égal à 0,15 fois le courant admissible dans le conducteur neutre.Cette condition ne doit pas être difficile à respecter avec un DDR 30 mA
Cordialement
Ce montage est conforme au 431.2.2 (et 531.2.4.3.4) si le courant différentiel résiduel assigné est au plus égal à 0,15 fois le courant admissible dans le conducteur neutre.Cette condition ne doit pas être difficile à respecter avec un DDR 30 mA
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 40 invités