Protection par différentiel

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Protection par différentiel

Message par matoche88 »

Bonjour ,

Je suis en régime IT-AN et je possède un tableau avec plusieurs disjoncteurs prises de courant qui sont des disjoncteurs avec juste un déclencheur unipolaire (phase juste protégée contre les surcharges) .Est ce que si je remplace ces disjoncteurs par des disjoncteurs différentiels avec déclencheur unipolaire (phase juste protégée contre les surcharges) ma protection du neutre en cas de double défaut sera elle correctement assurée ??
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection par différentiel

Message par Candela »

Bonjour,
Ce montage est conforme au 431.2.2 (et 531.2.4.3.4) si le courant différentiel résiduel assigné est au plus égal à 0,15 fois le courant admissible dans le conducteur neutre.Cette condition ne doit pas être difficile à respecter avec un DDR 30 mA :-D

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 82 invités