Interconnexion des masses régimes différents
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Interconnexion des masses régimes différents
Bonjour,
Si j'utilise un transfo d'isolement pour passer en IT (regime du transfo TN) , est ce que je peux réutiliser la même prirse de terre pour les masses des appareils alimentés en TN et en IT ?
En cas de defaut sur l'IT et de defaut en TN j'aurai une tension de contact légèrement plus grande du fait du courant capacitif en IT mais c'est le seul danger que je vois.
Est ce bien le cas ?
Est bien autorisé ?
Merci,
Si j'utilise un transfo d'isolement pour passer en IT (regime du transfo TN) , est ce que je peux réutiliser la même prirse de terre pour les masses des appareils alimentés en TN et en IT ?
En cas de defaut sur l'IT et de defaut en TN j'aurai une tension de contact légèrement plus grande du fait du courant capacitif en IT mais c'est le seul danger que je vois.
Est ce bien le cas ?
Est bien autorisé ?
Merci,
Re: Interconnexion des masses régimes différents
Bonjour, je me posais la meme question mais je n'ai pas trouvé la réponse.
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: Interconnexion des masses régimes différents
dans les hôpitaux ils ont facilement le problème (passage en IT) et le probleme a certainement été traité. Ont ils deux terres séparées, je ne sais pas.
Peut être dans la C15-211 ou une norme traitant du regime hotpital
Mais pour l'instant je ne sais pas
Peut être dans la C15-211 ou une norme traitant du regime hotpital
Mais pour l'instant je ne sais pas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interconnexion des masses régimes différents
Salutatous
@Mortevielle
Je voit que depuis ton inscription tu pose un grand nombre de questions différentes (assez techniques il faut le dire).
Perso, je me demande quel peu bien être le but de ces questions.
Est tu un pro confronté à de tels dilemmes (et dans ce cas tu me semble bien seul sur tes trop nombreux chantiers)
Est tu un scolaire? (et dans ce cas à quoi te servent tes cours)
Est tu autre chose (un curieux??)
@+
@Mortevielle
Je voit que depuis ton inscription tu pose un grand nombre de questions différentes (assez techniques il faut le dire).
Perso, je me demande quel peu bien être le but de ces questions.
Est tu un pro confronté à de tels dilemmes (et dans ce cas tu me semble bien seul sur tes trop nombreux chantiers)
Est tu un scolaire? (et dans ce cas à quoi te servent tes cours)
Est tu autre chose (un curieux??)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Interconnexion des masses régimes différents
Bonjour,
Dans le cas d'ilotage, le problème majeur serait de réaliser des prises de terre électriquement indépendantes.
Si l'on redoute une élévation du potentiel des masses, la solution généralement préconisée est d'augmenter l'équipotentialité. Voir C15-100 544.1
Voir une bonne étude pratique ilotage (extrait doc Legrand "Guide puissance 2007")
A mon sens, la seule justification de séparer un ensemble de masses de la masse générale serait la réalisation d'un ceinturage d'équipotentialité pour des raisons fonctionnelles: la C15-100 (545.2) exige qu'il soit raccordé, par le chemin le plus court possible, à la borne principale de terre. Ce principe pourrait être appliqué à un réseau iloté, mais à condition que les circuits et masses concernées puissent être physiquement séparés de ceux des circuits principaux.
Cordialement
Sauf cas bien particulier, il y a toujours plus d'avantage à interconnecter qu'à séparer, et les normes en sont le reflet.nicoko a écrit :Bonjour, je me posais la meme question mais je n'ai pas trouvé la réponse.
Dans le cas d'ilotage, le problème majeur serait de réaliser des prises de terre électriquement indépendantes.
Si l'on redoute une élévation du potentiel des masses, la solution généralement préconisée est d'augmenter l'équipotentialité. Voir C15-100 544.1
Voir une bonne étude pratique ilotage (extrait doc Legrand "Guide puissance 2007")
A mon sens, la seule justification de séparer un ensemble de masses de la masse générale serait la réalisation d'un ceinturage d'équipotentialité pour des raisons fonctionnelles: la C15-100 (545.2) exige qu'il soit raccordé, par le chemin le plus court possible, à la borne principale de terre. Ce principe pourrait être appliqué à un réseau iloté, mais à condition que les circuits et masses concernées puissent être physiquement séparés de ceux des circuits principaux.
Cordialement
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: Interconnexion des masses régimes différents
Oui je dois encore être l'étudiant de M. Candela, il n'y a pas de danger supplémentaire à mettre des masses communes avec comme regime TN-S ou TT puis IT,
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: Interconnexion des masses régimes différents
@ RFo ca a l'air de vous poser un problème, que je pose des questions sur ce site, c'est quand meme ce qui est prévu et ca intéresse des gens.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interconnexion des masses régimes différents
mortevielle a écrit :@ RFo ca a l'air de vous poser un problème, que je pose des questions sur ce site, c'est quand meme ce qui est prévu et ca intéresse des gens.
Bonjour
Quel est le problème?
Ne peut on pas savoir qui est celui qui pose autant de questions et quel en est le but?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: Interconnexion des masses régimes différents
Bonjour,
Oui je suis inspecteur en électricité mais entrepreneur ou indépendant je ne suis pas.
Pour le reste, il faudra boire une bière une fois
Bonne année,
Oui je suis inspecteur en électricité mais entrepreneur ou indépendant je ne suis pas.
Pour le reste, il faudra boire une bière une fois
Bonne année,
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: Interconnexion des masses régimes différents
Il y a des petits dangers supplémentaires qui peuvent quand meme se produire comme l'augmentation des courant capacitif en IT et la tension de contact au premier defaut mais il faut la revérifier après l'interconnexion car ce n'est plus le meme réseau.
Sinon à mon sens rien de fondamental (en BT/BT bien sur pas HT/BT)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 77 invités