Protection Cables BT souterrains de distribution

Message par halimo »

Bonjour;
Pour un poste de distribution HTA BT cellule HTA + TR + TUR tableau urbain réduit 8 départ cables BT avec fusibles à couteaux 400A
pour un schéma de liaison à la terre TT
J'ai une question concernant la protection des cables BT pour départs éclairage public en cas d'un défaut d'isolement ?

autre question :
pour des Câbles NF C 33-210 BT sectorale, Le conducteur de neutre est en aluminium câblé (classe 2) de forme ronde et gainé de
plomb ce dernier est en contact direct avec l'écran en acier galvanisé couvrant l'ensemble des conducteurs 3 phases + neutre

C'est qupoi la raison ?
Bien cordialement
Ci-dessous la description du cable :

DESCRIPTION du cable
Utilisation
Câbles isolés basse tension souterrains NF C 33210
pour les réseaux de distribution publique, 3 phases + neutre.
Caractéristiques
Les conducteurs de phase sont en aluminium câblé (classe 2), de forme sectorale ou
ronde.
Le conducteur de neutre est en aluminium câblé (classe 2) de forme ronde et gainé de
plomb.
L'étanchéité entre la gaine de plomb et l'âme du conducteur neutre est assurée par un
matériau hydrofuge.
Gaine : sur demande, traitement antitermites
possible.
Assemblage / Bourrage
Les conducteurs de phase et de neutre sont assemblés à un pas permettant de les
écarter facilement pour réaliser des dérivations. Sur l'ensemble des conducteurs de
phase et de neutre, est enroulé un écran en acier galvanisé , en contact direct avec le
plomb du neutre. L'ensemble ainsi constitué est recouvert d'une gaine en PVC à
hautes caractéristiques mécaniques.
Bourrage PVC écru uniquement pour 50 mm².
Caractéristiques électriques
· Tension d'essai : 3,5 kV alternatif pendant 15 minutes,
Tenue aux ondes de chocs : 1,2 / 50 μs d'une polarité positive ou négative ayant
une valeur de crête de 20 kV.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection Cables BT souterrains de distribution

Message par Candela »

Bonjour,
C'est sûr que le niveau de protection contre les défauts à la terre des câbles BT souterrains n'est pas fameux: Des fusibles en schéma TT n'offrent pas une protection très efficace, bien que la proximité de la source permette souvent un If relativement élevé.
EdF privilégiant la continuité de service a plutôt opté pour des câbles souterrains armés et étanches.
Il serait possible d'utiliser des "contrôleurs d'isolement pour réseaux hors tension" (par ex ISOM SP 001/003/005); je ne suis pas certain que ce soit beaucoup pratiqué par les syndicats gestionnaires, et ce n'est pas dans les habitudes d'Enedis.

Les câbles normalisés en distribution publique ont une armature mixte feuillard acier/plomb. L'acier apporte sa rigidité, sa résistance au poinçonnement tandis que le plomb apporte son étanchéité et une résistance améliorée aux corrosions chimiques et electrolytiques. Pour ces dernières, ce n'est pas parfait, mais généralement suffisant en DP.
Cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 136
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Protection Cables BT souterrains de distribution

Message par halimo »

Bonjour M. Candela;

ravi de vous lire

Merci pour votre réponse

Juste pour le câble X1 HDV BT dont le neutre est entouré du plomb et en contact avec l'armure cela a pour but de transformer un défaut d'isolement en un court circuit phase neutre détectable par le fusible selon ma réflexion bien sur :)

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection Cables BT souterrains de distribution

Message par Candela »

Bonjour,
halimo a écrit : mar. 25 sept. 2018 22:44
Juste pour le câble X1 HDV BT dont le neutre est entouré du plomb et en contact avec l'armure cela a pour but de transformer un défaut d'isolement en un court circuit phase neutre détectable par le fusible selon ma réflexion bien sur :)

Disons que l'on se rapproche du TN pour toute la partie enterrée...côté courant de défaut!
Cordialement
Avatar du membre
Seb78
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 10:02
Contact :

Re: Protection Cables BT souterrains de distribution

Message par Seb78 »

Bonjour,

Sur les câbles HN 33S33 (neutre en aluminium cablé entouré de plomb) le rôle du neutre en contact avec le feuillard a pour rôle de protection des tiers.

Lors de terrassement ou autres si un outils (ex:pioche) viens accrocher une phase il automatiquement en contact avec le feuillage et donc avec le neutre et crée un court circuit et une coupure.

Le câble employé aujourd'hui est le nfc 33 210 , HM 24. La même chose sauf que le neutre n'est plus entouré de plomb, mais il s'agit d'un neutre massif et en aluminium dont la section est légèrement plus importante que le neutre entouré de plomb.