changement de transformateur

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
cidji
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 30 juil. 2018 11:22
Contact :

changement de transformateur

Message par cidji »

Bonjour,

je souhaite utiliser un transformateur de secours pour mon installation en attendant que le transformateur en panne soit réparé.

Toutefois, j'ai le problème suivant :
Transformateur actuel YNy0
Transformateur de secours disponible YNd11

Quelles sont les modifications à faire côté basse tension pour que je puisse mettre ce transformateur à la place ?

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: changement de transformateur

Message par Candela »

Bonjour,
Ils sont bizarres, vos transfos! On dirait des élévateurs...
La seule différence que je voie, c'est que l'impédance homopolaire du transfo Yd sera beaucoup plus faible (:10 à 15 en général), ce qui entraîne un If beaucoup plus élevé. En général, dans ce sens cela ne pose guère de problèmes, mais une petite vérification serait utile.
Je ne peux en dire plus, sans connaître l'installation.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités