Bonjour tout le monde, ☺
Aujourd'hui je me pose une question qui m'obsède. Comment et ou est réaliser la prise de terre du neutre ?
Cela va peut être vous paraitre con mais je suis curieux on la voit souvent sur des schémas mais jamais en cas concret
Merci de votre aide ☺
La prise de terre du neutre
- soifdapprendre
- De passage
- Messages : 29
- Enregistré le : mer. 25 oct. 2017 20:48
- Contact :
Re: La prise de terre du neutre
Bonjour;
la prise de terre du neutre se fait au niveau de la borne du neutre à la sortie du transfo HTA/BT moyennant un câble qui va se connecté vers une barrette de terre préalablement préparée pour cela (c'est une terre séparée de celle des masses).
la prise de terre du neutre se fait au niveau de la borne du neutre à la sortie du transfo HTA/BT moyennant un câble qui va se connecté vers une barrette de terre préalablement préparée pour cela (c'est une terre séparée de celle des masses).
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: La prise de terre du neutre
Bonjour,
Dans le cas d'un poste HTA/BT, il faut se référer au 442.2.4 de la C15-100 (et 442 des C13-100 et 200).
Pour résumer:
-trois liaisons à la terre doivent être considérées aux masses HT, aux masses de l'installation et au neutre
-aux schémas BT classiques TT, TN, IT on ajoute une troisième lettre: R si les trois sont reliées, N si les masses HT sont reliées à la prise de terre du neutre BT, mais que les masses de l'installation sont reliées à une prise de terre électriquement distincte et S s'il existe trois prises de terre séparées.
-seuls les schémas TNR, TNS, TTN, TTS, ITR, ITN, ITS sont possibles
-les schémas privilégiés sont TNR, TTN, ITR, ITS
L'obligation de réaliser des prises de terre à fond de fouille dans les bâtiments neufs rend difficile la création de prises de terre électriquement distinctes dans le cas de postes en bâtiment, et la séparation de la prise de terre du neutre dans le cas de postes extérieurs maçonnés ou préfabriqués. La constitution est la même que pour les masses: piquets en nombre suffisants, conducteurs ou plaques enterrés, ou combinaison des deux.
Cordialement
Attention, c'est une possibilité, pas une obligation!
Dans le cas d'un poste HTA/BT, il faut se référer au 442.2.4 de la C15-100 (et 442 des C13-100 et 200).
Pour résumer:
-trois liaisons à la terre doivent être considérées aux masses HT, aux masses de l'installation et au neutre
-aux schémas BT classiques TT, TN, IT on ajoute une troisième lettre: R si les trois sont reliées, N si les masses HT sont reliées à la prise de terre du neutre BT, mais que les masses de l'installation sont reliées à une prise de terre électriquement distincte et S s'il existe trois prises de terre séparées.
-seuls les schémas TNR, TNS, TTN, TTS, ITR, ITN, ITS sont possibles
-les schémas privilégiés sont TNR, TTN, ITR, ITS
L'obligation de réaliser des prises de terre à fond de fouille dans les bâtiments neufs rend difficile la création de prises de terre électriquement distinctes dans le cas de postes en bâtiment, et la séparation de la prise de terre du neutre dans le cas de postes extérieurs maçonnés ou préfabriqués. La constitution est la même que pour les masses: piquets en nombre suffisants, conducteurs ou plaques enterrés, ou combinaison des deux.
Cordialement
- soifdapprendre
- De passage
- Messages : 29
- Enregistré le : mer. 25 oct. 2017 20:48
- Contact :
Re: La prise de terre du neutre
Daccord Braven et merci ☺
Merci Candela pour ta réponse très détaillée ☺ une derniere chose dernièrement j'ai constaté en regardant une doc schneider que dans le cas dun transformateur ormazabal sur poteau en régime TT la configuration des prises était toujours :
* la prise de terre des masses BT
*La prise de terre des masses HT du transformateur / tresse de terre descendant le long du poteau :
Utile que pour évacuer une forte surtension je me trompe ?
*La prise de terre du neutre au niveau du local comptage : Peux ton vraiment la réaliser aussi loin du transformateur ? Et pour la réaliser dans ce cas de figure il suffit de raccorder le neutre en amont du disjpncteur général a un piquet de terre ou autre ?
Merci pour vos réponses ☺
Merci Candela pour ta réponse très détaillée ☺ une derniere chose dernièrement j'ai constaté en regardant une doc schneider que dans le cas dun transformateur ormazabal sur poteau en régime TT la configuration des prises était toujours :
* la prise de terre des masses BT
*La prise de terre des masses HT du transformateur / tresse de terre descendant le long du poteau :
Utile que pour évacuer une forte surtension je me trompe ?
*La prise de terre du neutre au niveau du local comptage : Peux ton vraiment la réaliser aussi loin du transformateur ? Et pour la réaliser dans ce cas de figure il suffit de raccorder le neutre en amont du disjpncteur général a un piquet de terre ou autre ?
Merci pour vos réponses ☺
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: La prise de terre du neutre
Bonsoir,
Effectivement le cas du transfo poteau est spécifique (de même que pour les postes préfabriqués simplifiés ou semi-enterrés):
-en TN, c'est le seul cas où le schéma TNS (ne pas confondre avec TN-S qui est relatif au conducteur de terre dans l'installation) est envisageable (442.2.4.1). Les résistances de prises de terre doivent être faibles
-en TT cela permet au contraire d'admettre des résistances de terre un peu supérieures
Dans les deux cas la contrainte de tension nécessite un niveau d'isolement plus élevé(442.2.5.2)
Un simple piquet suffit...théoriquement, si le terrain est bon conducteur, sinon ça peut être compliqué. Et ils doivent être suffisamment éloignés de la terre des masses HT.
Toutes ces contraintes expliquent que l'on choisit souvent les schémas TNR, TTN, ITR...sauf cas particulier.
Cordialement
Effectivement le cas du transfo poteau est spécifique (de même que pour les postes préfabriqués simplifiés ou semi-enterrés):
-en TN, c'est le seul cas où le schéma TNS (ne pas confondre avec TN-S qui est relatif au conducteur de terre dans l'installation) est envisageable (442.2.4.1). Les résistances de prises de terre doivent être faibles
-en TT cela permet au contraire d'admettre des résistances de terre un peu supérieures
Dans les deux cas la contrainte de tension nécessite un niveau d'isolement plus élevé(442.2.5.2)
Un simple piquet suffit...théoriquement, si le terrain est bon conducteur, sinon ça peut être compliqué. Et ils doivent être suffisamment éloignés de la terre des masses HT.
Toutes ces contraintes expliquent que l'on choisit souvent les schémas TNR, TTN, ITR...sauf cas particulier.
Cordialement
- soifdapprendre
- De passage
- Messages : 29
- Enregistré le : mer. 25 oct. 2017 20:48
- Contact :
Re: La prise de terre du neutre
Ah merci de ton explication candéla ☺