Disjoncteur Merlin Gerin DPN U 15 A
-
- Assidu
- Messages : 122
- Enregistré le : sam. 2 janv. 2010 01:09
- Localisation : Grenoble
- Contact :
Disjoncteur Merlin Gerin DPN U 15 A
Bonjour,
Peut-on utiliser des disjonteurs Uni+N Merlin gerin DPN 15 A coourbe "U" , en installation domestique?
Et quelle est la raison de ce calibre, plutôt que 16 ampères?
A+
Peut-on utiliser des disjonteurs Uni+N Merlin gerin DPN 15 A coourbe "U" , en installation domestique?
Et quelle est la raison de ce calibre, plutôt que 16 ampères?
A+
De la discussion jaillit la lumière.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Disjoncteur Merlin Gerin DPN U 15 A
Salut Marco
Aucun soucis en domestique, 15A, c'était il y a quelques années (pas trop neuf ton truc)
@+
Aucun soucis en domestique, 15A, c'était il y a quelques années (pas trop neuf ton truc)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Assidu
- Messages : 122
- Enregistré le : sam. 2 janv. 2010 01:09
- Localisation : Grenoble
- Contact :
Re: Disjoncteur Merlin Gerin DPN U 15 A
Salut RFco, merci pour ta réponse.
Effectivement ce sont des disjoncteurs un peu anciens, mais encore en bon état. Et puis c'est du Merlin Gerin, donc marque de qualité!
Mais ce ne me dit toujours pas pourquoi on est passé en 16A après 15A, idem pour les disjoncteurs de 32 A au lieu de 30 A tout rond. Remarque valable pour les fusibles également.
Ah, je suis pénible à vouloir savoir ce genre de détail ^^.
A+
Effectivement ce sont des disjoncteurs un peu anciens, mais encore en bon état. Et puis c'est du Merlin Gerin, donc marque de qualité!
Mais ce ne me dit toujours pas pourquoi on est passé en 16A après 15A, idem pour les disjoncteurs de 32 A au lieu de 30 A tout rond. Remarque valable pour les fusibles également.
Ah, je suis pénible à vouloir savoir ce genre de détail ^^.
A+
De la discussion jaillit la lumière.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Disjoncteur Merlin Gerin DPN U 15 A
re
je n'ai pas la réponse, je n'en ai jamais posé (je n'ai que 23 ans de métier)
@+
je n'ai pas la réponse, je n'en ai jamais posé (je n'ai que 23 ans de métier)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Assidu
- Messages : 122
- Enregistré le : sam. 2 janv. 2010 01:09
- Localisation : Grenoble
- Contact :
Re: Disjoncteur Merlin Gerin DPN U 15 A
"Que" 23 ans de métier? C'est déjà pas mal quand même!
Concernant ce changement de calibre par les fabricants, c'est à dire passer de 15 à 16 A et de 30 à 32 A, je me suis dit que peut être, en cas de surcharge sur un circuit calibré à 16A, c'est le disjoncteur ErDF réglé à 15 A qui déclencherait plutôt que la protection. D'où économie d'une cartouche fusible.
Idem pour les protections en 32A, c'est le Db ErDF qui déclenche s'il est réglé à 30A plutôt que la cartouche fusible de 32 A qui fond, en cas de surcharge...
Je parle d'un temps où économiser un fusible valait encore le coup... Bon je me raconte peut être des histoires...
Concernant ce changement de calibre par les fabricants, c'est à dire passer de 15 à 16 A et de 30 à 32 A, je me suis dit que peut être, en cas de surcharge sur un circuit calibré à 16A, c'est le disjoncteur ErDF réglé à 15 A qui déclencherait plutôt que la protection. D'où économie d'une cartouche fusible.
Idem pour les protections en 32A, c'est le Db ErDF qui déclenche s'il est réglé à 30A plutôt que la cartouche fusible de 32 A qui fond, en cas de surcharge...
Je parle d'un temps où économiser un fusible valait encore le coup... Bon je me raconte peut être des histoires...
De la discussion jaillit la lumière.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur Merlin Gerin DPN U 15 A
Bonjour,
Les calibres des appareils électriques sont normalisés et choisis dans la série de Renard Ra 10 qui donne les 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 bien connus (chaque terme résulte de la multiplication du précédent par 1,25, avec arrondi).
Cela n'a absolument rien à voir avec la sélectivité: Un disjoncteur 16 A déclenchera toujours avant le fusible de même calibre dans le cas d'une surcharge (à moins que le fusible ait été endommagé par des "début de fusion" par exemple lors de démarrages ou blocages de machines, ce qui est fréquent).
Il est vrai qu'à une certaine époque MG avait pris le parti, pour une raison que je ne connais pas, de remplacer la série géométrique par une série arithmétique croissant de 5 en 5, puis de 10 en 10 . Donc 10-15-20 -25- 30- 40- 50- 60.... C'est curieux, car contraire à la norme ISO de 1952.
Cela faisait-il suite à une demande d'EDF? Mais les concurrents n'ont à ma connaissance pas suivi.
Ainsi dans mon pavillon où j'ai installé un chauffage électrique en 1983, Edf m'a posé un DB Gardy 30-40-50-60 A si je me souviens bien. Aucun problème tant que j'ai eu un abonnement 60, mais quand j'ai, bien plus tard, demandé 45 A, l'agent Erdf a visiblement eu un souci, puis après quelques instants de réflexion, sans rien me dire il a réglé à 50 A (il ne savait pas bien sûr que j'étais "du métier"!).
Voilà un début d'explication, si quelqu'un connaît le fin mot de l'histoire, je suis preneur
Et après quelques années, Schneider est revenu à la "série de Renard"...
Cordialement
Les calibres des appareils électriques sont normalisés et choisis dans la série de Renard Ra 10 qui donne les 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 bien connus (chaque terme résulte de la multiplication du précédent par 1,25, avec arrondi).
Cela n'a absolument rien à voir avec la sélectivité: Un disjoncteur 16 A déclenchera toujours avant le fusible de même calibre dans le cas d'une surcharge (à moins que le fusible ait été endommagé par des "début de fusion" par exemple lors de démarrages ou blocages de machines, ce qui est fréquent).
Il est vrai qu'à une certaine époque MG avait pris le parti, pour une raison que je ne connais pas, de remplacer la série géométrique par une série arithmétique croissant de 5 en 5, puis de 10 en 10 . Donc 10-15-20 -25- 30- 40- 50- 60.... C'est curieux, car contraire à la norme ISO de 1952.
Cela faisait-il suite à une demande d'EDF? Mais les concurrents n'ont à ma connaissance pas suivi.
Ainsi dans mon pavillon où j'ai installé un chauffage électrique en 1983, Edf m'a posé un DB Gardy 30-40-50-60 A si je me souviens bien. Aucun problème tant que j'ai eu un abonnement 60, mais quand j'ai, bien plus tard, demandé 45 A, l'agent Erdf a visiblement eu un souci, puis après quelques instants de réflexion, sans rien me dire il a réglé à 50 A (il ne savait pas bien sûr que j'étais "du métier"!).
Voilà un début d'explication, si quelqu'un connaît le fin mot de l'histoire, je suis preneur
Et après quelques années, Schneider est revenu à la "série de Renard"...
Cordialement
-
- Assidu
- Messages : 122
- Enregistré le : sam. 2 janv. 2010 01:09
- Localisation : Grenoble
- Contact :
Re: Disjoncteur Merlin Gerin DPN U 15 A
Bonsoir Candela, j'avoue n'avoir jamais entendu parler de la série de Renard...
Effectivement, l'hypothèse que j'avais avancée était pour le moins farfelue...
J'ai appris quelque chose, comme on dit(comme souvent ici).
Merci d'avoir la gentillesse et la patience de me répondre et d'expliquer.
A bientôt.
Effectivement, l'hypothèse que j'avais avancée était pour le moins farfelue...
J'ai appris quelque chose, comme on dit(comme souvent ici).
Merci d'avoir la gentillesse et la patience de me répondre et d'expliquer.
A bientôt.
De la discussion jaillit la lumière.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Disjoncteur Merlin Gerin DPN U 15 A
bonjour
Pericles a rédigé un mémo au sujet des séries renard : http://entraidelec.com/getfile.php?att_ ... Renard.pdf
@+
Pericles a rédigé un mémo au sujet des séries renard : http://entraidelec.com/getfile.php?att_ ... Renard.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 83 invités