Bonjour
Je passe mon installation en tri. Je dois refaire le tableau de mon garage, et donc tirer une nouvelle ligne entre lui et le disjoncteur edf . La distance est d'environ 1,50m.
Le gars d'ERDF venu me faire un devis m' a dis de mettre du 10mm2. Ça me parait un peu beaucoup, d'autant plus qu'il faut 4 brins. Il y a chaudière, portes de garage, éclairage et prises. Je rajoute une machine à bois de 4000w en tri + un aspi de 1500w mono.
Est ce que je peux passer à 6mm2 ou est ce trop juste ?
Merci
Quelle section de cable pour un tableau au garage
Re: Quelle section de cable pour un tableau au garage
Merci bien...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités