J'ai acheté une plaque de cuisson Electrolux EHF6547FOK. Le câble fournie contient 4 fils de 2,5mm² (noir, marron, bleu, jaune vert) pour un câblage 400V. J'ai donc supprimé le câble noir pour le câbler en 220V.
Tout fonctionne parfaitement, cependant en allumant les 4 foyers en même temps la puissance max est de 7000W.
Sur le guide d'utilisation il est indiqué en ca de défaillance du câble, il faut le remplacer par un (TYPE H05BB-F Tmax 90°C ou câble supérieur).
Voici mes questions:
Je souhaiterai mettre un câble de 6mm², le problème c'est que je ne trouve pas de câble de ce Type H05BB-F Tmax 90°C en 6mm².
Le seul que j'ai trouvé c'est dans un magasin Cast...a, H05VVF 6mm² Température maximale sur l'âme 70°C gainé en PVC.
Que me conseillez-vous sans courir aucun risque?
Merci
Cordialement,
Tout fonctionne parfaitement, cependant en allumant les 4 foyers en même temps la puissance max est de 7000W.
Sur le guide d'utilisation il est indiqué en ca de défaillance du câble, il faut le remplacer par un (TYPE H05BB-F Tmax 90°C ou câble supérieur).
Voici mes questions:
Je souhaiterai mettre un câble de 6mm², le problème c'est que je ne trouve pas de câble de ce Type H05BB-F Tmax 90°C en 6mm².
Le seul que j'ai trouvé c'est dans un magasin Cast...a, H05VVF 6mm² Température maximale sur l'âme 70°C gainé en PVC.
Que me conseillez-vous sans courir aucun risque?
Merci
Cordialement,
Re: Câblage de plaque de cuisson
Pas d'avis ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Câblage de plaque de cuisson
Bonjour,
Vous devez absolument respecter la préconisation du constructeur en ce qui concerne la température sur l'âme.
Le câble H05BB-F est spécifique au branchement d'appareils ménagers, il est livré en longueurs prééquipées aux fabricants et n'est effectivement pas facile à trouver en GSB. Solutions:
-tenter d'en trouver sur Internet
-faire appel au SAV de la marque
-remplacer par un câble industriel aux caractéristiques supérieures, par ex H07RN-F.
Cordialement
Vous devez absolument respecter la préconisation du constructeur en ce qui concerne la température sur l'âme.
Le câble H05BB-F est spécifique au branchement d'appareils ménagers, il est livré en longueurs prééquipées aux fabricants et n'est effectivement pas facile à trouver en GSB. Solutions:
-tenter d'en trouver sur Internet
-faire appel au SAV de la marque
-remplacer par un câble industriel aux caractéristiques supérieures, par ex H07RN-F.
Cordialement
Re: Câblage de plaque de cuisson
Bonjour Candela,
Merci pour votre réponse. Donc le câble fourni par le constructeur 3 fils 2,5mm² pour une puissance de 7000W tous foyers allumés est-il correcte?
Ou dois-je impérativement mettre du 6mm²?
la référence H07RN-F est-elle supérieure à celle-ci?
Merci
Cordialement,
Merci pour votre réponse. Donc le câble fourni par le constructeur 3 fils 2,5mm² pour une puissance de 7000W tous foyers allumés est-il correcte?
Ou dois-je impérativement mettre du 6mm²?
la référence H07RN-F est-elle supérieure à celle-ci?
Merci
Cordialement,
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Câblage de plaque de cuisson
Bonjour,
Il faut un câble de 3 x 6 mm², H05BB-F ou supérieur, donc soit H07BB-F, soit H07RN-F.
Le chiffre indique la tension max de service.
Le câble RN-F est mieux protégé contre les chocs et abrasions et est couramment utilisé pour des rallonges .
Cordialement
Il faut un câble de 3 x 6 mm², H05BB-F ou supérieur, donc soit H07BB-F, soit H07RN-F.
Le chiffre indique la tension max de service.
Le câble RN-F est mieux protégé contre les chocs et abrasions et est couramment utilisé pour des rallonges .
Cordialement
Re: Câblage de plaque de cuisson
Bonjour Candela,
Je viens d'avoir un retour par mail du service consommateur qui m'indique que le câble fourni avec la plaque de cuisson est conforme. (je vous rappelle en 2,5mm²).
La bonne blague!!!
Ce weekend je vais aller acheter un câble H07RN-F en 6mm² et le remplacer par celui fourni.
Merci pour votre aide
Cordialement,
Je viens d'avoir un retour par mail du service consommateur qui m'indique que le câble fourni avec la plaque de cuisson est conforme. (je vous rappelle en 2,5mm²).
La bonne blague!!!
Ce weekend je vais aller acheter un câble H07RN-F en 6mm² et le remplacer par celui fourni.
Merci pour votre aide
Cordialement,
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Câblage de plaque de cuisson
Bonjour,
Sage et précautionneuse résolution!mat34 a écrit :Ce weekend je vais aller acheter un câble H07RN-F en 6mm² et le remplacer par celui fourni.
Cordialement
GAS
GAS
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Câblage de plaque de cuisson
Bonjour,
Malheureusement, ces "services consommateurs" sont des services...plutôt commerciaux. Techniquement, ils ne vont pas au fond des choses et je soupçonne que les réponses sont données à partir d'une "answer list".
Trop souvent, l'objectif de ces services est de répondre vite (#bien) afin de laisser croire que l'on possède son sujet, ce qui donne une image de sérieux.
Cordialement
Ben oui, il est conforme...tant que l'on reste en triphasémat34 a écrit :
Je viens d'avoir un retour par mail du service consommateur qui m'indique que le câble fourni avec la plaque de cuisson est conforme. (je vous rappelle en 2,5mm²).
La bonne blague!!!
Malheureusement, ces "services consommateurs" sont des services...plutôt commerciaux. Techniquement, ils ne vont pas au fond des choses et je soupçonne que les réponses sont données à partir d'une "answer list".
Trop souvent, l'objectif de ces services est de répondre vite (#bien) afin de laisser croire que l'on possède son sujet, ce qui donne une image de sérieux.
Cordialement
Re: Câblage de plaque de cuisson
C'est une honte!!!
Merci Candela
Merci Candela