Bonsoir ,
Suite à la lecture du post de skippi64, j'ai un doute concernant l'emplacement des prises qui serait obligatoires sous les interrupteurs,
je n'ai pas trouvé l'article sur le guide Promotelec à part l'accessibilité aux personnes handicapées ,si un jour la maison et revendue il faut
donc prévoir des prises sous chaque interrupteur ? mon permis date d'avant 2007.
Merci pour vos réponses
pose des prises ?
Re: pose des prises ?
Bonjour
Les prises à côté des interrupteurs ne concernent que l'accessibilité aux personnes handicapés.
Vous n'etes pas concerné car :
- cela n'est imposé que pour les permis postérieurs à 2010
- cela ne concerne pas les maisons individuelles que vous faites construire pour votre propre usage.
De plus :
- cette disposition vient de disparaitre dans la version de la norme qui vient de sortir.
- cela ne fait pas partie des points vérifiés par le diagnostic électrique en cas de revente
Donc vous n'avez aucune obligation à en mettre, mais rien ne vous y empêche si vous pensez que c'est pratique (c'est vrai que cela évite de se baisser pour brancher l'aspirateur).
Les prises à côté des interrupteurs ne concernent que l'accessibilité aux personnes handicapés.
Vous n'etes pas concerné car :
- cela n'est imposé que pour les permis postérieurs à 2010
- cela ne concerne pas les maisons individuelles que vous faites construire pour votre propre usage.
De plus :
- cette disposition vient de disparaitre dans la version de la norme qui vient de sortir.
- cela ne fait pas partie des points vérifiés par le diagnostic électrique en cas de revente
Donc vous n'avez aucune obligation à en mettre, mais rien ne vous y empêche si vous pensez que c'est pratique (c'est vrai que cela évite de se baisser pour brancher l'aspirateur).
Carminas
Re: pose des prises ?
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse qui m'arrange,j'aurais eu des difficutées pour installer 2 nouvelles prises sous interrupteurs,
par contre j'avais suivi vos conseils concernant certaines prises en hauteur pour l'aspirateur et le fer à repasser.
Merci Bon Aprés-midi
Merci pour votre réponse qui m'arrange,j'aurais eu des difficutées pour installer 2 nouvelles prises sous interrupteurs,
par contre j'avais suivi vos conseils concernant certaines prises en hauteur pour l'aspirateur et le fer à repasser.
Merci Bon Aprés-midi