Bonjour,
J'ai acheté une plaque de cuisson Electrolux EFH654FOK, lorsque je l'ai sortie de l'emballage celle-ci était câblé en 400V (je pense que c'est la sortie d'usine).
Le câble fournie contient 4 fils de 2,5mm² (noir, marron, bleu, jaune vert). J'ai donc supprimé le câble noir pour un câblage en 220V.
Sur le guide d'utilisation il est indiqué en ca de défaillance du câble, il faut le remplacer par un (TYPE H05BB-F Tmax 90°C ou câble supérieur).
Voici mes questions:
Comment se fait-il que ce câble soit constitué de fils en 2,5mm² alors que mon câblage Mural au tableau est en 6mm²?
Cela ne risque rien si j'allume tous les feux en même temps?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Mat
Câblage plaque de cuisson
Re: Câblage plaque de cuisson
Bonsoir,
Il faudrait voir le bornier de couplage de l autre côté du cable,
pour voir si le cablage mono en changeant le câble est possible,
Car sans le fils noir une plaque ou deux ne fonctionneront pas
Il faudrait voir le bornier de couplage de l autre côté du cable,
pour voir si le cablage mono en changeant le câble est possible,
Car sans le fils noir une plaque ou deux ne fonctionneront pas
L'art et la manière...
Re: Câblage plaque de cuisson
Bonjour,
Toutes les plaques fonctionnent, en comptant la puissance maxi des 4 feux j’atteins 7000Watts.
Le constructeur sur la notice indique qu'il faut en cas de changement de câble ce type (TYPE H05BB-F Tmax 90°C).
Pouvez-vous m'indiquer où puis je le trouver en 6mm², svp?
Merci
Cordialement,
Toutes les plaques fonctionnent, en comptant la puissance maxi des 4 feux j’atteins 7000Watts.
Le constructeur sur la notice indique qu'il faut en cas de changement de câble ce type (TYPE H05BB-F Tmax 90°C).
Pouvez-vous m'indiquer où puis je le trouver en 6mm², svp?
Merci
Cordialement,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 90 invités