Bonjour Carminas,
Suite à vos conseils sur mon tableau de répartition et le changement d'un ID 40 Type A par un Type A 63 A
j'ai relevé sur le Net la Ref :411651 qui prends la place de 2 modules et si j'ai bien compris est compatible avec le peigne vertical 050 02 et les
peignes horizontaux sans ajouter d'accessoires pour le branchement , pouvez vous me le confirmer ?
Merci à vous
Inter differentiel 63 A type A
Re: Inter differentiel 63 A type A
Bonsoir
Oui c'est cela.
Compatible avec n'importe quel vertical
Mais si pas de peigne vertical, il faut ajouter l' accessoire 4 052 09
Oui c'est cela.
Compatible avec n'importe quel vertical
Mais si pas de peigne vertical, il faut ajouter l' accessoire 4 052 09
Carminas
Re: Inter differentiel 63 A type A
Bonjour Carminas,
Oui j'ai un peigne vertical, merci beaucoup pour votre réponse.
Bonne Journée
Oui j'ai un peigne vertical, merci beaucoup pour votre réponse.
Bonne Journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 114 invités