Bonjour,
Je viens vous demander de l'aide pour le circuit d'une ventilation que je suis en train de mettre en place.
Cette ventilation doit aspirer deux pièces, une salle de bain et un WC (avec des diamètres d'aspiration adaptés).
La ventilation est basée sur un extracteur s&p TD-160 N/T. (celui là: http://www.confort-electrique.fr/extrac ... -4779.html ). Cette ventilation dispose de 2 connexions de "puissance" (Neutre+ Phase) et d'une phase de commande temporisée.
Si j'ai bien compris le cablage, lorsque cette phase de commande est reliée à une phase, l'extracteur fonctionne. Lorsqu'elle n'est plus reliée à une phase, l'extracteur s'éteint à la fin de la temporisation, réglable de 5 à 30 minutes.
Avec un simple interrupteur de lumière, le câblage est simple: l'interrupteur est relié à la phase, la sortie de l'interrupteur va à la lumière qui est reliée au neutre. il suffit de relier la phase de commande de l'extracteur à la sortie de l'interrupteur.
Mon problème est que je veux déclencher la ventilation soit en allumant la lumière de la salle de bain ou soit en allumant la lumière des toilettes. En option, j'aimerais ajouter une sonde d'hygrométrie dans la salle de bain qui maintiendrait la ventilation jusqu'à un taux d'humidité satisfaisant.
En complément, le branchement de tout cela est dans un boitier électrique qui est dans une chambre. Je veux donc éviter tout élément électromécanique qui ferait du bruit au déclenchement. La sonde serait déportée dans la salle de bain.
Donc quels éléments me conseillez-vous pour effectuer ce double déclenchement et cette mesure d'hygrométrie ?
Quelle références sur conrad ou amazon (ou autre ...) correspondrait à ces éléments ? Et quel câblage serait le plus adapté.
Je pense n'avoir rien oublié.
D'avance merci pour votre aide.
Chris
Déclenchement ventilation depuis deux pièces distinctes
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Déclenchement ventilation depuis deux pièces distinctes
Hello
Une solution pourrait etre de mettre des inters bipolaires dans ces deux pieces
@+
Une solution pourrait etre de mettre des inters bipolaires dans ces deux pieces
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Déclenchement ventilation depuis deux pièces distinctes
Bonjour RFCo
merci pour le retour
Même si honnêtement, je ne vois pas vraiment comment un interrupteur bipolaire doit être cablé pour répondre à mon besoin. Peux-tu détailler un peu stp ?
Je dois préciser que l’interrupteur de la salle de bain est un interrupteur double (sur une boite murale simple). De plus, venant de finir cette pièce, je ne peux pas vraiment modifier le câblage. J'ai 3 fils qui vont à cette boite, un pour amener la phase, et un retour pour chacun qui repartent ensuite vers 2 plafonniers depuis la boite de branchement dans la chambre à coté.
Au début j'envisageais des relais, alimenté via le retour d’interrupteur (phase quand lumière allumée) ou un télérupteur électronique, capable d'accepter une entrée permanente via un interrupteur et non seulement une impulsion via un contacteur.
(Par exemple ça: http://www.conrad.fr/ce/fr/[Interdit]/1217 ... 0?ref=list )
La seule chose que je voyais pour l'instant, c'est d'avoir 2 boitiers de ce types, en parallèle sur la phase de commande de la VMC. Mais je ne suis pas sur de moi, notamment sur les limites de puissance admissibles.
merci pour le retour
Même si honnêtement, je ne vois pas vraiment comment un interrupteur bipolaire doit être cablé pour répondre à mon besoin. Peux-tu détailler un peu stp ?
Je dois préciser que l’interrupteur de la salle de bain est un interrupteur double (sur une boite murale simple). De plus, venant de finir cette pièce, je ne peux pas vraiment modifier le câblage. J'ai 3 fils qui vont à cette boite, un pour amener la phase, et un retour pour chacun qui repartent ensuite vers 2 plafonniers depuis la boite de branchement dans la chambre à coté.
Au début j'envisageais des relais, alimenté via le retour d’interrupteur (phase quand lumière allumée) ou un télérupteur électronique, capable d'accepter une entrée permanente via un interrupteur et non seulement une impulsion via un contacteur.
(Par exemple ça: http://www.conrad.fr/ce/fr/[Interdit]/1217 ... 0?ref=list )
La seule chose que je voyais pour l'instant, c'est d'avoir 2 boitiers de ce types, en parallèle sur la phase de commande de la VMC. Mais je ne suis pas sur de moi, notamment sur les limites de puissance admissibles.
Re: Déclenchement ventilation depuis deux pièces distinctes
Bonjour
L'idée est d'utiliser un pôle pour déclencher la lumière et l'autre pour déclencher l'extracteur
Autre idée ne pas asservir a la lumière et mettre dans chaque pièce un poussoir qui déclenche l'extracteur quand on en a besoin uniquement
L'idée est d'utiliser un pôle pour déclencher la lumière et l'autre pour déclencher l'extracteur
Autre idée ne pas asservir a la lumière et mettre dans chaque pièce un poussoir qui déclenche l'extracteur quand on en a besoin uniquement
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Déclenchement ventilation depuis deux pièces distinctes
hello
plus simple peut être, adapter la solution Yokis...
voir schéma C3 : http://www.yokis.fr/domotique-eclairage ... irage.html
@+
plus simple peut être, adapter la solution Yokis...
voir schéma C3 : http://www.yokis.fr/domotique-eclairage ... irage.html
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Déclenchement ventilation depuis deux pièces distinctes
Bonjour
J'ai illustré avec un schéma la solution de RFCO avec des interrupteurs bipolaires
Mais si vous passez par une boite de dérivation pour regrouper les commandes, vous aurez au moins 4 fils :
- phase
- retour lampe 1
- retour lampe 2
- retour extracteur
@+
J'ai illustré avec un schéma la solution de RFCO avec des interrupteurs bipolaires
Mais si vous passez par une boite de dérivation pour regrouper les commandes, vous aurez au moins 4 fils :
- phase
- retour lampe 1
- retour lampe 2
- retour extracteur
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 67 invités