Bonjour,
Dans le cas ou je dois installé une spot en TBTS dans une salle de bain, par exemple en volume 1, je comprends le transformateur doit être en vol 3; si le transfo. est installé dans le corps de la lampe, par la fabricant est ce que ça peut être considéré comme vol 3 ? Même question pour une prise rasoir en vol 2, près de lavabo. Le transformateur de séparation à puissance limité (50VA) doit être en vol 3. Si il est intégré dans la prise par la fabricant est la prise encastré dans le mur ou si la prise fait parti d'une applique en vol 2, et le transfo est intégré dans le corps de l'applique par la fabricant, est ce que les deux cas satisfont la norme ?
Merci d'avance.
Transformateur dans salle d'eau
Re: Transformateur dans salle d'eau
Bonjour
Ces prises sont prevues pour un usage en volume 2.
Donc pas de probleme
Ces prises sont prevues pour un usage en volume 2.
Donc pas de probleme
Carminas
Re: Transformateur dans salle d'eau
Merci,
Donc les prises, avec transformateur intégrée, sont autorisée en volume 2.
Savez vous si les spots, avec une transfo intégrée, peuvent ils être installer en vol 1 ?
Cordialement
Donc les prises, avec transformateur intégrée, sont autorisée en volume 2.
Savez vous si les spots, avec une transfo intégrée, peuvent ils être installer en vol 1 ?
Cordialement
Re: Transformateur dans salle d'eau
Après un peu de recherche, je voudrais ajouter une réponse additionnel à ma question, au cas ou les autres trouve ça utile...
Pour le Spot avec TBTS, c'est possible de l'installer en volume 1, si le transfo. est installé dans le corps de la lampe par le fabricant et il est au moins IP24 (comme déjà noté dans le forum depuis Nov 2015 vol 3 n’existe plus).
Même réponse pour une prise rasoir en vol 2, près de lavabo, pourvu que la prise/placard est au moins IP24. Si le placard et entre deux volumes, ex. vol 1 et 2, c'est les réglés de vol 1 qui s'applique.
NB Volumes pour les nouvelles installations 0, 1, 2 et hors volume,
Zones pour la mise en sécurité 0, 1, 2, 3 et hors zone
Pour le Spot avec TBTS, c'est possible de l'installer en volume 1, si le transfo. est installé dans le corps de la lampe par le fabricant et il est au moins IP24 (comme déjà noté dans le forum depuis Nov 2015 vol 3 n’existe plus).
Même réponse pour une prise rasoir en vol 2, près de lavabo, pourvu que la prise/placard est au moins IP24. Si le placard et entre deux volumes, ex. vol 1 et 2, c'est les réglés de vol 1 qui s'applique.
NB Volumes pour les nouvelles installations 0, 1, 2 et hors volume,
Zones pour la mise en sécurité 0, 1, 2, 3 et hors zone
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités