Bonsoir,
Quel type de protection au départ du tableau faut il pour un pompe immergée 400 v 0.75kw
Merci d'avance
Protection pompe immergée
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1548
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Protection pompe immergée
Bonsoir,
Au départ de votre tableau il faut une protection de ligne, puis en local un disjoncteur moteur ou un discontacteur avec un relai thermique correspondant à l'intensité de votre moteur.
Au départ de votre tableau il faut une protection de ligne, puis en local un disjoncteur moteur ou un discontacteur avec un relai thermique correspondant à l'intensité de votre moteur.
Re: Protection pompe immergée
bonjour
donc un disjoncteur au départ 16A / 20A ? puis après j'ai un Coffret de gestion manque d'eau
cordialement jg
donc un disjoncteur au départ 16A / 20A ? puis après j'ai un Coffret de gestion manque d'eau
cordialement jg
Re: Protection pompe immergée
bonsoir
aujourd’hui chez mon gendre y avait un électricien et naturellement je lui ai posé la question. réponse inter différentielle 30 ma + disjoncteur 10A suffit vous êtes en tri voila je fais quoi maintenant
@+
aujourd’hui chez mon gendre y avait un électricien et naturellement je lui ai posé la question. réponse inter différentielle 30 ma + disjoncteur 10A suffit vous êtes en tri voila je fais quoi maintenant
@+
Re: Protection pompe immergée
Bonjour,
Pour répondre à votre question, même un disjoncteur de type C10 suffit amplement au vu de la faible puissance du moteur. Vous pouvez donc tirer une canalisation 5x1,5mm2. Pour la protection différentielle, elle devra être de sensibilité 30mA, comme préconisé par l'électricien que vous avez rencontré. Il se peut que dans votre coffret "gestion manque d'eau" vous ayez un disjoncteur moteur ou un relais thermique. Dans ce cas, si cette protection est correctement réglée (entre 1,3 et 1,5 A), votre moteur sera efficacement protégé contre les surcharges.
Ne protéger que la ligne est réglementairement un minimum, ceci dit.
Pour répondre à votre question, même un disjoncteur de type C10 suffit amplement au vu de la faible puissance du moteur. Vous pouvez donc tirer une canalisation 5x1,5mm2. Pour la protection différentielle, elle devra être de sensibilité 30mA, comme préconisé par l'électricien que vous avez rencontré. Il se peut que dans votre coffret "gestion manque d'eau" vous ayez un disjoncteur moteur ou un relais thermique. Dans ce cas, si cette protection est correctement réglée (entre 1,3 et 1,5 A), votre moteur sera efficacement protégé contre les surcharges.
Ne protéger que la ligne est réglementairement un minimum, ceci dit.
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Re: Protection pompe immergée
bonjour
bon je vais mettre un inter différentiel 30mA 25A et après y aura le coffret de commande.
j'ai tiré un 5x1.5
@+ merci
bon je vais mettre un inter différentiel 30mA 25A et après y aura le coffret de commande.
j'ai tiré un 5x1.5
@+ merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités