Bonjour,
Je souhaite installer des spots Led sur ma terrasse autour de ma piscine de combien dois-je les espacer en sachant que je veux un bon éclairage .
http://www.francelampes.com/encastre-so ... 62865.html
Spots Led piscine
-
- Expert
- Messages : 1171
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Spots Led piscine
bonsoir,
avec ce type de produit, on est limité :
- par la longueur du câble (12 m) depuis le secondaire du transformateur.
Sachant que l'alimentation (le transformateur) est implantée hors zones 0, 1 et 2 , c'est à dire à 3,5 mètres du bord de la piscine, il reste 12-3,5 = 8,5 mètres pour alimenter les spots.
- par le nombre de spot suivant le type d'alimentation.
Suivant le type d'alimentation :
- avec une alimentation 230V /24VDC (IP 20) on peut alimenter 10 spot LED de 1,5W avec un câble HO5RNF 2x1² et une longueur maximale de 12 mètres
l'espace entre les spots sera 8,5 / 9 = 0,944 mètre
- avec une alimentation 230V /24VDC (IP 68) on peut alimenter 7 spot LED de 1,5W avec un câble HO5RNF 2x1² et une longueur maximale de 12 mètres
l'espace entre les spots sera 8,5 / 6 = 1,44 mètre
ce produit est utilisé pour la décoration / balisage ; le constructeur ne donne aucunes informations d'éclairement (en lux).
Voir un exemple d'implantation de spot folio 6 et 7 du mémo ci-joint
http://www.casimages.com/f.php?f=130903013617644825.pdf
cordialement
avec ce type de produit, on est limité :
- par la longueur du câble (12 m) depuis le secondaire du transformateur.
Sachant que l'alimentation (le transformateur) est implantée hors zones 0, 1 et 2 , c'est à dire à 3,5 mètres du bord de la piscine, il reste 12-3,5 = 8,5 mètres pour alimenter les spots.
- par le nombre de spot suivant le type d'alimentation.
Suivant le type d'alimentation :
- avec une alimentation 230V /24VDC (IP 20) on peut alimenter 10 spot LED de 1,5W avec un câble HO5RNF 2x1² et une longueur maximale de 12 mètres
l'espace entre les spots sera 8,5 / 9 = 0,944 mètre
- avec une alimentation 230V /24VDC (IP 68) on peut alimenter 7 spot LED de 1,5W avec un câble HO5RNF 2x1² et une longueur maximale de 12 mètres
l'espace entre les spots sera 8,5 / 6 = 1,44 mètre
ce produit est utilisé pour la décoration / balisage ; le constructeur ne donne aucunes informations d'éclairement (en lux).
Voir un exemple d'implantation de spot folio 6 et 7 du mémo ci-joint
http://www.casimages.com/f.php?f=130903013617644825.pdf
cordialement
Re: Spots Led piscine
merci pour le renseignement , que me conseillez vous a la place pour avoir un bon eclairage ?
-
- Expert
- Messages : 1171
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Spots Led piscine
Bonsoir,
je conserverai quelques spots LED encastrés (signaler la limite de la piscine est une mesure de sécurité) et en complément des spot LED encastrés, regardez les solutions avec les projecteurs à LED, voir page 355 à 359 du catalogue (2eme partie extérieur)
le lien http://fr.calameo.com/read/0018281023efdc6ae4b9b
cordialement
je conserverai quelques spots LED encastrés (signaler la limite de la piscine est une mesure de sécurité) et en complément des spot LED encastrés, regardez les solutions avec les projecteurs à LED, voir page 355 à 359 du catalogue (2eme partie extérieur)
le lien http://fr.calameo.com/read/0018281023efdc6ae4b9b
cordialement
Re: Spots Led piscine
J'aimerais savoir combien pourrais coûter un tel projet ? Je trouve que les spots led apportent une véritable touche déco à la piscine. http://elypsis-piscines.fr/piscines-contemporaines
Modifié en dernier par Guerrin17 le sam. 25 nov. 2017 16:08, modifié 1 fois.
-
- Expert
- Messages : 1171
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Spots Led piscine
bonjour,
voir les fiches produits et les tarifs ci-joint
fiche technique produits
http://www.aric-sa.com/aric/Cata.nsf/ca ... form&p=421&
schéma de raccordement EYEleds
http://www.aric-sa.com/aric/Cata.nsf/ca ... form&p=423&
catalogue constructeur_éclairage
http://www.aric-sa.com/aric/aric.nsf/VS ... ment&LG=FR&
voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/ledspiscine.pdf
cordialement
pericles
voir les fiches produits et les tarifs ci-joint
fiche technique produits
http://www.aric-sa.com/aric/Cata.nsf/ca ... form&p=421&
schéma de raccordement EYEleds
http://www.aric-sa.com/aric/Cata.nsf/ca ... form&p=423&
catalogue constructeur_éclairage
http://www.aric-sa.com/aric/aric.nsf/VS ... ment&LG=FR&
voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/ledspiscine.pdf
cordialement
pericles