Bonjour,
J'ai en ma possession un testeur d isolement de la marque turbotronic turbotech tt5505 mais je ne comprends pas très bien la notice comment il faut procéder pour faire la mesure d isolement pour un câble d'alimentation d'un moteur de portail coulissant, mesure que j'ai essayé de réaliser sans succès, du moins je crois, car il me donne un résultat de 0.2 M ohms pour un courant continu de 250V entre Ph/terre et N/terre.
Pouvez vous m aider ?
Merci.
Mesure d'isolement
- northe1976
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : sam. 25 mai 2013 17:26
- Contact :
Re: Mesure d'isolement
Bonjour , pour ma part je possédé un MEGGER et quand je fais des mesures d'isolement je le fait sur une tension de 500V sur des appareils qui ne possèdent pas d'électronique . La valeur minimum tolérée pour 500V est 0.5Mohms , il me semble que les valeurs sont proportionnelles , si vous faites avec 1000V se sera 1Mohm . Donc je pense que votre valeur est correcte pour ma part , à confirmer .
Re: Mesure d'isolement
Bonsoir à tous,
En espérant que vous avez débranché tous les récepteurs susceptibles d'être connectés au câble, l'isolement n'est pas fameux.
Les questions qu'ils faut se poser, quel est son mode de pose, travaux à proximité, humidité par capillarité. Les protections, ont elles étaient sollicités ? (différentiels)
Vérifier les extrémites du câble.
A vous lire
Cordialement.
En espérant que vous avez débranché tous les récepteurs susceptibles d'être connectés au câble, l'isolement n'est pas fameux.
Les questions qu'ils faut se poser, quel est son mode de pose, travaux à proximité, humidité par capillarité. Les protections, ont elles étaient sollicités ? (différentiels)
Vérifier les extrémites du câble.
A vous lire
Cordialement.
- northe1976
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : sam. 25 mai 2013 17:26
- Contact :
Re: Mesure d'isolement
bonjour,
merci de vos réponses,
d après le personnel, le portail disjoncteur lorsqu il y a de la pluie,selon le technicien des ouvertures automatique le probleme ne vient pas de la motorisation et selon lui, cela vient d'un défaut d isolement, l'inter différentiel (pas de disjoncteur)qui le protège Hager ADC410f C10 a été relativement solicité et je n ai pas débranché le moteur( 240W de la marque BFT) lors de ma mesure,
-quel mode de pose? du cable d'alimentation (3g2.5mm) pour env 40 mètres? il est enterré.
je vais y retourner demain pour approffondir le sujet.
merci de vos réponses,
d après le personnel, le portail disjoncteur lorsqu il y a de la pluie,selon le technicien des ouvertures automatique le probleme ne vient pas de la motorisation et selon lui, cela vient d'un défaut d isolement, l'inter différentiel (pas de disjoncteur)qui le protège Hager ADC410f C10 a été relativement solicité et je n ai pas débranché le moteur( 240W de la marque BFT) lors de ma mesure,
-quel mode de pose? du cable d'alimentation (3g2.5mm) pour env 40 mètres? il est enterré.
je vais y retourner demain pour approffondir le sujet.
- northe1976
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : sam. 25 mai 2013 17:26
- Contact :
Re: Mesure d'isolement
bonjour,
le problème est résolu, il n y avait pas de problème de mesure d'isolement que j ai réussi à faire, mais le probleme que le technicien n a pas su trouver l humidité sur le contacteur relais 24v pour l allumage du spot halogène.
merci de votre aide.
le problème est résolu, il n y avait pas de problème de mesure d'isolement que j ai réussi à faire, mais le probleme que le technicien n a pas su trouver l humidité sur le contacteur relais 24v pour l allumage du spot halogène.
merci de votre aide.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités