probleme tube fluo

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par RFco »

Hello,

Non, car ce condo est en série sur un seul ballast


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicolas52
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 00:21
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par nicolas52 »

desole de ne pas avoir donne suite rapidement! donc, j'ai retiré les condos et ca fonctionne. le soucis, c'est que je ne trouve pas les memes pour les remplacer! ils sont cylindrique en alu avec une petite tige filetée au bout pour le fixer! ils ont une valeur de 3.4 microfarad et 450V. j'ai trouvé du 3.4 mais en 650V et du 4.4 en 450V! lequel est il preferable de prendre? en attendant, merci pour vos precedentes reponses!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par RFco »

Bonsoir,


Content d'avoir un retour et que mon indication était la bonne.

Prenez les 650V en 3,4 microF

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicolas52
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 00:21
Contact :

Re: probleme tube fluo

Message par nicolas52 »

ok! merci beaucoup. a plus
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités