atelier
Re: atelier
bonsoir,
donnez nous la puissance de l'aspi (pas plus puissant que le combiné à mon avis !) et on pourra finaliser le tx de protections.
qu'avez vous passer comme cable entre l'atelier et la maison ? quelle est la longueur entre les 2?
en attente de vos nouvelles.
donnez nous la puissance de l'aspi (pas plus puissant que le combiné à mon avis !) et on pourra finaliser le tx de protections.
qu'avez vous passer comme cable entre l'atelier et la maison ? quelle est la longueur entre les 2?
en attente de vos nouvelles.
Re: atelier
à lundi bonne soirée
Re: atelier
bonjour
Le câble c'est du 5x10 mm2 longueur 32 m
l'aspi: 3x400v puissance 3cv 2.2 kw
cordialement jg
Le câble c'est du 5x10 mm2 longueur 32 m
l'aspi: 3x400v puissance 3cv 2.2 kw
cordialement jg
Re: atelier
bonjour,
il faudra un 4x10A pour l' aspi (en remplacement du 16A mono du déport).
Pour plus de sécurité ,il serait judicieux de mettre un contacteur branché avec un arret d'urgence pour couper la force motrice en cas d'accident.
la section de votre cable est bonne en fonction de la puissance demandée.
@+
il faudra un 4x10A pour l' aspi (en remplacement du 16A mono du déport).
Pour plus de sécurité ,il serait judicieux de mettre un contacteur branché avec un arret d'urgence pour couper la force motrice en cas d'accident.
la section de votre cable est bonne en fonction de la puissance demandée.
@+
Re: atelier
bonjour est merci
ou je peux trouver ce genre de contacteur
cordialementjg
ou je peux trouver ce genre de contacteur
cordialementjg
Re: atelier
re,
vous trouverez ce contacteur tétrapolaire chez les grossistes en électricité ou sur le net.
il ne faudra pas oublier de protéger la bobine du contacteur par un disj 2A.
@+
vous trouverez ce contacteur tétrapolaire chez les grossistes en électricité ou sur le net.
il ne faudra pas oublier de protéger la bobine du contacteur par un disj 2A.
@+
Re: atelier
je ne sait lequel c'est et ou le mettre par rapport au reste e l'installation
@
@
Re: atelier
bonsoir,
Il faut le mettre dans un boite à bouton marche/arrêt et surtout il ne faut pas oublier le disjoncteur magneto-thermique pour la protection du moteur
pour un 2,2 kw il te faut un disjoncteur de 4 a 6 amp
cordialement
pierre
Il faut le mettre dans un boite à bouton marche/arrêt et surtout il ne faut pas oublier le disjoncteur magneto-thermique pour la protection du moteur
pour un 2,2 kw il te faut un disjoncteur de 4 a 6 amp
cordialement
pierre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités