bonsoir,
donnez nous la puissance de l'aspi (pas plus puissant que le combiné à mon avis !) et on pourra finaliser le tx de protections.
qu'avez vous passer comme cable entre l'atelier et la maison ? quelle est la longueur entre les 2?
en attente de vos nouvelles.
Avatar du membre
fazer
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24
Contact :

Re: atelier

Message par fazer »

à lundi bonne soirée
Avatar du membre
fazer
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24
Contact :

Re: atelier

Message par fazer »

bonjour
Le câble c'est du 5x10 mm2 longueur 32 m
l'aspi: 3x400v puissance 3cv 2.2 kw
cordialement jg
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: atelier

Message par Didier62 »

bonjour,
il faudra un 4x10A pour l' aspi (en remplacement du 16A mono du déport).
Pour plus de sécurité ,il serait judicieux de mettre un contacteur branché avec un arret d'urgence pour couper la force motrice en cas d'accident.
la section de votre cable est bonne en fonction de la puissance demandée.
@+
Avatar du membre
fazer
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24
Contact :

Re: atelier

Message par fazer »

bonjour est merci
ou je peux trouver ce genre de contacteur
cordialementjg
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: atelier

Message par Didier62 »

re,
vous trouverez ce contacteur tétrapolaire chez les grossistes en électricité ou sur le net.
il ne faudra pas oublier de protéger la bobine du contacteur par un disj 2A.
@+
Avatar du membre
fazer
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mer. 10 sept. 2008 16:24
Contact :

Re: atelier

Message par fazer »

je ne sait lequel c'est et ou le mettre par rapport au reste e l'installation
@
Invité

Re: atelier

Message par Invité »

bonsoir,
Il faut le mettre dans un boite à bouton marche/arrêt et surtout il ne faut pas oublier le disjoncteur magneto-thermique pour la protection du moteur
pour un 2,2 kw il te faut un disjoncteur de 4 a 6 amp
cordialement
pierre