Interrupteur différentiel triphasé pour du monophasé

Posté : ven. 18 juin 2010 20:08
par phil59
Bonjour a tous,

Je dois installer un interrupteur différentiel HAGER CF463E, je pense que cet interrupteur est prévu pour un circuit triphasé et mon installation est en mono.
Pourriez vous me faire un schéma de branchement ou m'indiquer quelles sont les bornes que je dois raccorder.

Merci d'avance

Phil

Re: Interrupteur différentiel triphasé pour du monophasé

Posté : ven. 18 juin 2010 22:22
par Candela
Bonsoir,
Cet appareil est tétrapolaire.
Il faut utiliser les pôles auxquels est raccordée la fonction test, donc N et L1, et laisser les autres "en l'air".
Cordialement.